beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система собственных нужд с использованием ячейки ЯКНО-10. Система заземления нейтрали

Количество просмотров - 2593
(ссылка на эту тему)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2016 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги, прошу разобраться в следующем вопросе.

Организуется система собственных нужд ЯКНО. ТСНом является ОЛС-1,25/10. Прилагается эскиз схемы.

1. Какой тип заземления системы мы имеем??
2. Каковы требования к заземляющему устройству???
3. Допускается ли применять УЗО?
Якно.png
 
* Якно.png
(15.77 Кб, 1038x730)  [скачать]  [загрузок: 265]
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2016 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Вы нарисовали ТNS. Заземляющее устройство общее для вашей электроустановки. УЗО можно использовать согласно схеме его подключения т.е  N-провод после УЗО уже нельзя заземлять

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2016 года, 20:12
(ссылка на это сообщение)

Вас не смущает отсутствие нейтрали и N-провода?
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Июля 2016 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду высоковольтную 10кВ обмотку или 0,22.   В 10кВ- система IT ноля нет. В низковольтной 0,22 кВ  обмотке- однофазная глухозаземленная система. L-фаза, LE- ноль рабочий, РЕ-ноль защитный

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Июля 2016 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

схема соединения обмоток 1/1-0, значит нейтраль трансформатора на низкой стороне заземлена (это видимо и показано в месте  где на шины приходит)....получается обычная TN-C-S, для sf1 TN-C для sf 2-4 -TN-S....чтобы подставить  УЗО   в месте SF1 придется подправить схему.....а  на отходящих распределительных  автоматах   можно УЗО ставить уже сейчас

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Июля 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)


Вы имеете ввиду высоковольтную 10кВ обмотку или 0,22.   В 10кВ- система IT ноля нет. В низковольтной 0,22 кВ  обмотке- однофазная глухозаземленная система. L-фаза, LE- ноль рабочий, РЕ-ноль защитный

LE-Заземленный линейный проводник.
20.19 заземленный линейный проводник LE: Линейный проводник, имеющий электрическое присоединение к локальной земле. ГОСТ Р 50571.1-2009

? (Москва, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2016 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

2Ercin
Добрый день!
Какие требования к сопротивлению ЗУ на Ваш взгляд разумно применять??
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2016 года, 01:34
(ссылка на это сообщение)

1.7.97. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с изолированной нейтралью должны быть выполнены условия1.7.104. При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более указанного в 1.7.101 либо к заземляющему устройству должны быть присоединены оболочки и броня не менее двух кабелей на напряжение до или выше 1 кВ или обоих напряжений, при общей протяженности этих кабелей не менее 1 км.
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июля 2016 года, 05:47
(ссылка на это сообщение)

(это видимо и показано в месте  где на шины приходит)....получается обычная TN-C-S, для sf1 TN-C для sf 2-4


В данной схеме нет нейтрального проводника, соответственно с типом заземления не все так однозначно, я даже как-то затрудняюсь классифицировать [улыбка]
◾T (terre — земля) — заземлено;
◾N (neuter — нейтраль) — присоединено к нейтрали источника;
◾I (isole) — изолировано.

По схеме, в первую очередь приходим на PE шину, УДТ работать будет, требования к ЗУ может как к системе IT? Ждем более опытных форумчан.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июля 2016 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)


схема соединения обмоток 1/1-0, значит нейтраль трансформатора на низкой стороне заземлена (это видимо и показано в месте  где на шины приходит)....получается обычная TN-C-S, для sf1 TN-C для sf 2-4 -TN-S....чтобы подставить  УЗО   в месте SF1 придется подправить схему.....а  на отходящих распределительных  автоматах   можно УЗО ставить уже сейчас

все осознал ошибку...думал просто условно не показано заземление нейтрали трансформатора..а они в месте установки  нейтральную точку не присоединяют к заземлению а тянут  ее до распределительного щита где и  заземляют ( может потому что все происходит в пределах 1 щита)
tnc.jpg
 
* tnc.jpg
(76.26 Кб, 794x970)  [скачать]  [загрузок: 227]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Sinus
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Июля 2016 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)


(это видимо и показано в месте  где на шины приходит)....получается обычная TN-C-S, для sf1 TN-C для sf 2-4


В данной схеме нет нейтрального проводника, соответственно с типом заземления не все так однозначно, я даже как-то затрудняюсь классифицировать [улыбка]
◾T (terre — земля) — заземлено;
◾N (neuter — нейтраль) — присоединено к нейтрали источника;
◾I (isole) — изолировано.

По схеме, в первую очередь приходим на PE шину, УДТ работать будет, требования к ЗУ может как к системе IT? Ждем более опытных форумчан.

Думаю, Вы ближе всех к истине =)
Кроме ПУЭ, однако, так ничего не выплыло
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1552, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines