Извещатели на лестничных клетках с подшивными потолками из гипрока. Как выполнять?

Количество просмотров - 2173
(ссылка на эту тему)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Мы выполняем ПС в жилом доме. По проекту на лестничных клетках на перекрытии устанавливаются дымовые пожарные извещатели. Заказчик решил в этих клетках сделать подшивные потолки из гипрока на расстоянии 500мм от перекрытия.

Разрешается ли проектные извещатели установить на гипроке? И нужно ли устанавливать дополнительные извещатели в новом пространстве между перекрытием и гипроком?
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июля 2016 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

1 - устанавливайте в месте расположения металлических профилей - никто слова не скажет..
2 - насколько я понял, там отсутствуют горючие материалы, провода - тогда за подвесным дополнительно датчики устанавливать не надо..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2016 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

там будет электропроводка и вентиляционные кароба
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Июля 2016 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

тог
там будет электропроводка и вентиляционные кароба

тогда надо посчитать объем горючей массы на 1 метр кабелей - если будет меньше 1,5 л, (а это где-то 10 проводов ВВГнг 3х1,5) - ПС делать не  надо..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Июля 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

а в каком нормативе это написано?
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июля 2016 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

а в каком нормативе это написано?

НПБ 15-2007 п.10 Табл. 1.

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

В таблице А2 СП5.13130.2009 написано, что датчики требуется устанавливать в пространстве за подвесными потолками. Гипсокартон подвесным потолком не является

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)


В таблице А2 СП5.13130.2009 написано, что датчики требуется устанавливать в пространстве за подвесными потолками. Гипсокартон подвесным потолком не является

Назовите его ФАЛЬШПОТОЛОК - суть не поменяется - поставил под ним датчики - и все дела..

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июля 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Не согласен. гипсокартон зачастую применяется для увеличения огнестойкости стен.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Июля 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Заказчик решил в этих клетках сделать подшивные потолки из гипрока на расстоянии 500мм от перекрытия.


Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Июля 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Берем таблицу А2 СП5.13130.2009 и смотрим что надо оборудовать датчиками пожарной сигнализации
1 Пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из
материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной прокладке**:
Как видим понятие фальшпотолка здесь отсутствует. Есть только пространства за подвесными потолками (т.е. за "армстронг")

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Июля 2016 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Гипрок это что-то другое. Извините, не очень вник

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Июля 2016 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Скажем натяжные потолки то же не являются подвесными потолками

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Июля 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Гипрок- разновидность гипсокартона

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 747, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines