ВЛ 6-10 кВ. Сгорел разъединитель, проходные изоляторы и кронштейн с предохранителями

Количество просмотров - 3537
(ссылка на эту тему)
Oirat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Июля 2016 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые участники форума!
Случилась беда, сгорел высоковольтный разъединитель, далее проходные изоляторы ИПУ 10/630 и гнезда под предохранители.

Попала молния или что-то замкнуло, непонятно ничего. Раньше у нас горели только проходные изоляторы, раз 10 меняли наверное. Дело в том что мы находимся в конце электролинии. Нам объясняли работники местной РЭС, что надо выключать разъединитель во время отключения света, и потом периодический включать разъединитель для проверки дали ли свет или нет.
У нас 3 ФАЗЫ.
Потом от нас провели линию (ТОЛЬКО ОДНУ ФАЗУ) дальше на 2 км к другому объекту, ну и мы расслабились, что все, миновала беда. Спустя 2 года вот и случилось, но тогда мы только проходные меняли, а сейчас и разъединитель и предохранители.

Я знаю точно характеристики разъединителей ИПУ 10/630, но а какой разъединитель стоял без понятия, (его в 2000-х меняли и все больше туда не смотрели).
На разъединителе сгорели сами токопроводящие ножи. Можно ли их купить отдельно или отремонтировать?

И вопрос почему все же постоянно у нас горят проходные и сейчас разъединитель?

Может есть решения которые помогут избежать таких проблем в будущем?
Прошу помощи в названии разъединителя, который мне потребуется, в магазинах сидят дилетанты и разводят руками, "вы скажите модель мы вам привезем".
Вот примерные фото моего разъединителя,

rlnd_003.jpg
 
* rlnd_003.jpg
(21.05 Кб, 375x311)  [скачать]  [загрузок: 776]
razedinitel-otkl.jpg
 
* razedinitel-otkl.jpg
(433.77 Кб, 900x605)  [скачать]  [загрузок: 777]

? (Калмыкия, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Июля 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

КАкой мощности у Вас трансформатор и о какой другой линии в 2 км вы говорите- 10 или 0,22кВ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Oirat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2016 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

трансформатор 60кв или 40 кв уж простите не помню покупал давно на 40 и на 60, какой стоит сейчас не знаю.
у нас линия идет 10 тыс вольт, у меня подключены все три фазы.
Далее соседи от общей ветки протянули линию к себе дальше где то 2 км, у них 220в одна фаза только, два провода идут только по столбам.
я так подозреваю у меня стоял разъединитель РВЗ 10/630 ?

? (Калмыкия, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2016 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего РЛНД10/400. Стоимость у продавцов 7-9 тысяч.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июля 2016 года, 20:21
(ссылка на это сообщение)

Вам надо найти компетентных специалистов в своей местности. Ну и что , если вам на форуме что-то посоветуют. РЛНД надо менять , проходные , если дуга была, тоже. Есть ли перед проходными изоляторами разрядники. И вообще где у вас разделение балансовой принадлежности, КТП ваша или РЭСа

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Oirat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июля 2016 года, 20:56
(ссылка на это сообщение)

найти компетентных специалистов в своей местности

Знаю, но таких найти пока не могу.
разрядников не было! Какие поставить?
поднял документы Трансформатор на 40 кв

? (Калмыкия, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июля 2016 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

А как могли сгореть ножи? Наверное в разъединителе плохой контакт или включен был как то не до конца. А может выключить пытались под нагрузкой. 
И разрядники перед  трансформатором  нужны обязательно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Июля 2016 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

У Вас кз было в высоковольтном шкафу, изоляторы наверняка черные и забрызганы металлом. Минимум-чистка, протирка и проверка изоляции, все что выгорело -заменить. Лучший вариант заменить все изоляторы попавшие под дугу. Надеюсь, предохранители ставите нормальные, а не жучки из проволоки, разъединитель смотрите сами, если вообще нет контакта, то возможно поменять только ножи 

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Oirat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июля 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

а где эти ножи можно купить для РЛНД ? В магазинах видел только все в сборе с рлнд.
и еще нашел я похожий на мой рлнд только на 400А характеристики старого я не знаю.
Трансформатор повторюсь стоит 40кв, проходные изоляторы 10/630
Наверное в разъединителе плохой контакт или включен был как то не до конца

вот про включен не доконца скорее всего, он давненько так до конца не доходил, этому явлению никто внимания не дал.

И разрядники перед  трансформатором  нужны обязательно.

А какие характеристики нужны или они все одинаковы?
Они ставятся между РЛНД и проходными изоляторами? или Между проходными изоляторами и предохранителями?

Надеюсь, предохранители ставите нормальные, а не жучки из проволоки

да, предохранители нормальные, этого добра навалом еще от ссср достались))


? (Калмыкия, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июля 2016 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Наверное в разъединителе плохой контакт или включен был как то не до конца
вот про включен не доконца скорее всего, он давненько так до конца не доходил, этому явлению никто внимания не дал.
Вот по этому они, наверное и сгорели. От к.з. они не должны были сгореть. Может их просто почистить надо, и разъединитель отрегулировать, чтоб до конца включался.

Разрядники обычно входят в комплект КТП они  стоят непосредственно перед проходными изоляторами. Проходные изоляторы у Вас наверное по тому и горели, что разрядников нет.
На счет типа разрядников, поищите документацию на какую нибуть  типовую КТП и сделайте так же.


? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33