Щит системы кондиционирования. Требование на установку шин N и PE вместо клеммников N и PE

Количество просмотров - 2897
(ссылка на эту тему)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2016 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Вопрос к знатокам:
Один товарищ требует, чтобы в щите автоматики системы кондиционирования вместо клеммников N и PE были установлены шины N и PE. Товарищ ссылается на ПУЭ.
Мне такое требование кажется необоснованным да и в ПУЭ этого требования не нашел.
Кто нибудь видел подобное требования в других нормативных документах?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2016 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Вам придется продемонстрировать товарищу внутреннее устройство клеммников N и РЕ, чтобы он убедился , что это та же шина только в корпусном изоляторе

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2016 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

гы смысл один просто конструктив  разный))) вот правильно советуют небольшая демонстрация и все  разрешиться)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2016 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Товарищу и так было показано пальцем, что в клеммах соединены отдельно N и отдельный клеммник для PE. На что товарищ сказал, а вот в другом щите отдельные шинки (там просто по другому схема была собрана и все соединения шли через шинку)

----- добавлено 01 Августа 2016 года, 14:15 -----
Переформулирую немного, может кто подскажет норму где регламентируются требования к шинам N и PE и зажимам для присоединения N и PE?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2016 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

хм...а какое сечение у вас PE и N в  данном щите?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2016 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

Отправлено: Сегодня в 21:29 Автор: Максим R
[вставить цитату]
хм...а какое сечение у вас PE и N в  данном щите?

2.5 мм2. А какое это имеет значение?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2016 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

2.5 мм2. А какое это имеет значение?
Такое сечение больше подходит для клеммника

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Августа 2016 года, 22:37
(ссылка на это сообщение)

Такое сечение больше подходит для клеммника

видимо никто не читал вопрос. Там стоит клеммник на Din рейку соответствующей расцветки для N и для PE
вопрос был почему не подобная шина?
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shiny_izolyatory_peremychki/e14_shiny_faza_nol_zemlya_chast_2_rossiya_kitay/e1401_shina_re14_zemlya_14_prisoedineniy_na_skobe_/


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2016 года, 03:10
(ссылка на это сообщение)

просто  если набрать клемник PE и N то там сечения до 16 квадратов вроде идут...вдруг у вас какой то мощный шкаф куда приходит большой каблюка и сечение PE и N  шины должно быть больше 16 квадратов то там возможно и нужно шину соответствующего сечения...чтото вроде такого
шина медная.png
 
* шина медная.png
(2435.79 Кб, 1859x1239)  [скачать]  [загрузок: 395]

по мне то что вы  на картинке  показали это клеммник...но погуглив определение с викапедии  - Кле́ммная коло́дка — электроустановочное изделие, предназначенное для соединения проводов. Представляет собой пару (или больше) металлических контактов с узлами крепления к ним проводов в диэлектрическом корпусе
в эксплуатация мне лучше чтобы было в деэлектрическом корпусе

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Августа 2016 года, 08:07
(ссылка на это сообщение)

Там стоит клеммник на Din рейку соответствующей расцветки для N и для PE вопрос был почему не подобная шина?

Этот  клеммник так же как и шина электрически соединен с дин-рейкой и с мет. корпусом шкафа, такие же отверстия под провод, только имеет внешнюю изоляцию, назначение одно и то же только конструкции и внешний вид разные. Комплектация шкафа видимо стандартная, хотите поменять на шину пишите поставщику или замените сами. А смысл???

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Августа 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)


..товарищ требует.. вместо клеммников N и PE .. шины N и PE. Товарищ ссылается на ПУЭ.
.. в ПУЭ этого требования не нашел.
Кто нибудь видел подобное требования в других нормативных документах?

Надо бы просить товарища указать пункт ПУЭ (и никаких других НД). Видимо тов. слышал звон о шинах в (.) разделения, п.1.7.135, но и там "сжимы или шины"
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33