Сообщение #1 : 01 Августа 2016 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Осуществляется проект электроснабжения комплекса зданий. ГРЩ возможно поставить только в здании № 1.
1. Уместна ли данная схема электроснабжения?
2. Сколько жильный кабель тянуть из ГРЩ в здание 2 и 3. (разделенный PE и N, или производить разделение PEN в щитах ЩС)?
Схема представлена в файле.
Спасибо.
* структурная схема-Model.pdf
(10.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Августа 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

1.Сколько жил у кабелей приходящих от ТП?  2.Какие сечения  или токи от ГРЩ до ШС.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2016 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

ээ надеюсь ЩС это ВРУ с АВР так как 1 категория - должно вестись по 2 кабеля с разных секций ГРЩ ( взаиморезервируемых)...панель (щит) питания противопожарных устройств организовывать уже от ВРУ в каждом здании

----- добавлено 01 Августа 2016 года, 16:55 -----
если по простому  то  разделив кабель на ГРЩ вести 5 жил  на другие здания, если по чуть сложному то вполне можно и четырехжильным кабелем все провернуть

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

От ТП естественно 4 жилы, с разделением в ГРЩ на PE и N.
АВР расположенно в ГРЩ, ведеться до ЩАО уже с панели ППУ(ГРЩ). Надеюсь 1 категория при внешней прокладке от здания к зданию не становиться 3 категорией?
Сечение кабеля 35-50мм

----- добавлено 01 Августа 2016 года, 17:09 -----

если по простому  то  разделив кабель на ГРЩ вести 5 жил  на другие здания, если по чуть сложному то вполне можно и четырехжильным кабелем все провернуть

Т.е если вести 5 жильный кабель будет единая система заземления по всем зданиям?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2016 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

нет не становиться...но это не лучшее решение в  плане  банальной надежности.....,но экономичное.....тогда требуется принять дополнительные меры по защите кабеля от мех поврежжддений

----- добавлено 01 Августа 2016 года, 17:20 -----
ну если 4х жильный вести все тоже  будет как будто единым заземлением ) ведь и PEN  может несколько заземлений обеднять

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2016 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

От ТП естественно 4 жилы, с разделением в ГРЩ на PE и N.[/цвет

В ГРЩ обустраиваете пятижилку только для этого здания, к другим зданиям спокойно можно тянуть 4 жилы и в них пятижилить

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Первый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2016 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

а назначение зданий можно узнать? если они разного функционального назначения. то однозначно, у каждого свое вру
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2016 года, 02:29
(ссылка на это сообщение)

не сказал бы что сильно зависит от того какое назночения ПУЭ говорить просто
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2016 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Здания мини гостиницы на 10-12 номеров.
всем большое спасибо за ответы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 710, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines