Освещение склада моторного масла. Необходимость выполнения эвакуационного освещения?
|
Количество просмотров - 4403
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Tise 777
|
Доброго времени суток, друзья! Проектирую освещение склада моторного масла, подскажите, нужно ли в складах такого типа делать эвакуационное освещение? С дежурным (аварийным) вроде все ясно, склад закрыли - рубильник дернули, все обесточено. Но по нормам любое помещение должно быть оборудовано эвак. освещением. Как быть?
|
|
|
|
Vоlk
|
С дежурным (аварийным) вроде все ясно, склад закрыли - рубильник дернули дежурное - не тождественно аварийному любое помещение должно быть оборудовано эвак. освещением нет такого в нормах если речь об антипаническом освещении для площадей от 60м 2 - то есть такая неопределенность в российских нормах, действительно
|
|
|
|
Максим R
|
хм если управление аварийным освещением местное - то выходит его нужно обесточить при закрытии склада в конце раб дня. все равно эвакуировать то не кого, проблема получается если третья категория электроснабжения и светильники оборудованы аккумуляторами тогда это должно запустить встроенные аккумуляторы, значит автономный источник питания для авариного освещения следует ставить до рубильника что обесточивает весь склад
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Вопрос автора вроде как пока не в сложностях АО для складов (а они действительно есть), а в принципиальной необходимости. Т.е. все опять вертится вокруг проблем/неоднозначностей норм аварийного освещения. По данному поводу копей поломано ух сколько, а кофиев в ночную смену выпито еще больше )))
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Т.е. все опять вертится вокруг проблем/неоднозначностей норм аварийного освещения В национальных нормах по аварийному освещению неоднозначностей огромное количество. На многие важные места в зданиях нет точных однозначных норм - следует предусматривать АО или нет, например в проходных помещениях. В этом плане англичане хорошо преуспели. Многие вещи подробно расписывают, где предусматривать АО а где нет. Обзор всевозможных неточностей и неоднозначностей аварийного освещения , так же пути решения неоднозначностей АО. Тем кто проектирует аварийное освещение думаю будет интересно.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
проблема получается если третья категория электроснабжения и светильники оборудованы аккумуляторами тогда это должно запустить встроенные аккумуляторы, значит автономный источник питания для авариного освещения следует ставить до рубильника что обесточивает весь склад Проблема может получиться, если использованы светильники, не удовлетворяющие требованиям к светильникам для аварийного освещения. Для предотвращения разрядки аккумуляторных батарей при полном снятии напряжения со склада, посмотрите предусматриваемые для этого режимы ожидания и задержки . Все упомянутые режимы работы светильников АО давно используются.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Максим R
|
о необходимости....вроде однозначно говорится площадь более 60 м2 -делайте антипанику, у пожарников возмите схему эвакуации и там где пути эвакуации прорисованы ставить эвакуационное освещение, в проходных помещениях так же расписано в п. 7.10 СП52.13330.2011 и согласно планам эвакуации....а если есть какойто выход из помещения который не рассматриваться как эвакуационный но если что вполне может быть применен для экстренного выхода их помещения то тоже выполнение эвакуационного освещения кажется вполне логичным
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Ну раз логично, значит делайте в ЛЮБОМ помещении АО.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Проектирую освещение склада моторного масла, подскажите, нужно ли в складах такого типа делать эвакуационное освещение?
Вы не указываете размеры склада, есть ли естественное освещение, сколько человек одновременно будут там находиться, режим работы склада?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Tise 777
|
Спасибо, что откликнулись! Склад 1000м2, основное освещение - светильники верхнего света. в качестве входа - ворота. Питание одно. Аварийное (дежурное) - имел в виду ЭО безопасности, которое теряет смысл, т.к. при окончании работ склад обесточивается извне рубильником. Эвакуационное должно получать два питания через АВР, либо иметь свой ИБП. Хранение масла напольное, в бочках, почти до ферм. Т.е., если делать эвакуационное ЭО, то ставить кучу знаков с изменением направления движения...?
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Эвакуационное освещение вам следует предусмотреть. С аккумуляторными батареями. Что бы они не разряжались при обесточивании склада должен быть предусмотрен режим задержки (смотрите ссылку в сообщении №6). Знаки безопасности тоже ставить. Над выходной дверью и в местах, откуда эта дверь не видна. На поворотах в том числе.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
должен быть предусмотрен режим задержки (смотрите ссылку в сообщении №6).
Не пишут на какое время задержки можно настроить например с 17 вечера до 08 утра или там небольшой диапазон?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Tise 777
|
Все поменялось. Будет два ввода, поэтому питание щитков эвакуационного ЭО буду делать по такой схеме:https://yadi.sk/i/m07DskgEtrEqe
|
|
|
|
Tise 777
|
Шкаф ШПУ получает питание от ввода (верхние клеммы автомата на вводе) силового шкафа ШР. А то, что отходит (шлейф) от ящика АВР ("а" и "b") уходит на щиты магистрального освещения МЩО и МЩАО.
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Задержку можно настроить на любое время. Как пример посмотрите на работу аккумуляторных блоков для светильника. Там 4 провода: фаза непосредственно от коробки, фаза от выключателя (не автомат в щите, а выключатель в помещении), N и РЕ. Выключатель если включен - светильник работает на все 4 лампы (если 4х18 Вт). При пропадании напряжения в сети включится аккумуляторная батарея, но работать будет 1 лампа из четырех. Если выключатель выключить, светильник не будет работать как при наличии напряжения в сети, так и при его отсутствии. Вот это вариант задержки. Есть разные аккумуляторные блоки. Один из вариантов - позволяет вводить задержку. Для группы светильников есть специальные блоки управления. Посмотрите каталоги Белого света как вариант.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|