Проверка пропускной способности ЛЭП 10кВ. Методики выполнения

Количество просмотров - 5078
(ссылка на эту тему)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Августа 2016 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

В тех.условии к проектированию сказано:

Для получения мощности в точке присоединения проектная документация от точки обеспечения мощности до точки присоединения должна предусматривать:
1. .....
2. Проверку пропускной способности ЛЕП 10кВ Ф94 в нормальном и аварийном режимах, при необходимости замену провода на провод большей мощности.

При этом даны выходные данные: Ф94, Iн.р=15А, Iав.р=20А, Рмах(ТП)=230кВт


Мы сделали расчет согласно «Справочника по расчету электрических сетей. Шаповалов И.Ф. (1986г)».
Pмах = 230 кВт; Iн.р=15А; Іав.р=20А.
   Ip.мах=  Pp/(√3×U× cos⁡f )=230000/(1,73×10500×0,9)× 1,05=14,07×1,05=14,77 A
Iн.р=15А  <  Іав.р=20А  < 215А
Согласно ПУЭ т.1.3.29 и т.26 справочника для данного участка  существующий провод А-50 с допустимой токовой нагрузкой в 215А удовлетворяет данным условия для нормального и аварийного режима работы.

им не нравиться. что они хотят от нас ещё?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

эт вам у них нужно спросить что им не нравиться и что хотят)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

я конечно понимаю, что они хотят бабок, но их им никто не даст

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2016 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Бабки есть у Заказчика, который хочет получить мощность. А  ЭСО хочет под это дело провести реконструкцию ВЛ с заменой А50 на АС, а возможно полностью её заменить, реконструкцию релейки на питающей ПС. Вот и спросите у них их программу максимум и минимум.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Там линия до проектируемого КТП около 6,5 км, на пути есть отпайки примерно к 20 КТП. 3 участка с разными проводами, при том средний сечением 35мм(4,5км). При расчете на падение напряжения этот участок не проходит. Облэнерго наоборот попросило итоговую цифру поставить что всё хорошо, иначе они должны менять эту линию. В КТП менялся токо автомат. Было токо увеличение мощности с 60 кВт до 120.

Вопрос: Имеет ли право облэнерго в техусловиях требовать такие расчеты?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Вывод и можно закрывать тему: Расчет в облэнерго прошел на ура. Главное было вспоминать почаще о том что мы делаем расчет в нормальном и аварийном режимах. Хотя я так и не понял юмора: в выходных данных сказано что норм.режим 15А, а аварийный 20А. Как я понимаю - это на один наш трансформатор. а до начала фидера стоят по пути около 20 трансформаторов, и как тут делать на остальные участки расчет, если нам никто не даст такие данные на остальные ТП?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines