Класс допуска термопреобразователей сопротивления

Количество просмотров - 3085
(ссылка на эту тему)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Августа 2016 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте всем.

По каким критериям выбирается класс допуска (АА, A, B, C) термопреобразователя сопротивления?

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2016 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Если речь о стандарте, то изначально смотреть межгосударственный ГОСТ 6651-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний".

Главный специалист (Пермь, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Неа. Речь идет о том, как определить необходимый класс допуска ТС при проектировании.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

В задании д.б. указана диапазон и точность измерения температуры. Отсюда и выбираете первичный датчик и прибор.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Станислав Михалев
**
Активный участник форумов

oilforum.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2016 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Идем от обратного. В РФ, в отличии видимо от РБ, существуют соответствующие ГОСТы, определяющие требования к системам автоматизации различных технологических установок, в т.ч. к СИ данных систем, а точнее к допустимой погрешности на эти СИ в частности и на системы в целом, как пример СИКН на узлах учета нефти и т.п. Так вот погрешность таких СИ, как ТС, измеряется в °С. Открываете ГОСТ 6651-2009, находите таблицу соответствия °С классам допуска (АА, A, B, C) и решаете свой вопрос сами исходя из номенклатуры ТС того или иного производителя-изготовителя.
Есть куда более простой вариант решения - это направляете в адрес производителя-изготовителя ТС или их представителя запрос о подборе соответствующего ТС исходя из условий применения, в т.ч. и для каких систем технологическим, с просьбой указать коды заказа с их расшифровкой (для импортных СИ). Система работает. Для самосадосовершенствования потом в свободное время сверите данные с требованиями нормативных документов.   

Главный специалист (Пермь, Россия)
Проектолог
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Августа 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


В задании д.б. указана диапазон и точность измерения температуры. Отсюда и выбираете первичный датчик и прибор.


К сожалению, нам не указывают в задании точность измерения.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Августа 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)


К сожалению, нам не указывают в задании точность измерения.


Тогда, как писал


возможно на Ваше оборудование есть ГОСТ или другой ТНПА, в котором оговаривается точность измерения. Если и этого нет - значит годится любая погрешность, закладываете самый плохонький, с примечанием "допускается замена на аналогичный, обеспечивающий не худшие параметры"

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Августа 2016 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

АА - это для совсем точных измерений, для важных мест применяют А, в крайнем случае В.
Вы выпускаете ОЛ, в котором указываете класс, а Заказчик проверяет ОЛ и может дать замечания. Отправьте ОЛ с письмом, в котором попросите согласовать точность приборов.
У нас в одном случае Заказчик захотел класс В. В остальных случаях у нас используется класс А и замечаний пока не было.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Gri Nick
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Ноября 2017 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Станислав Михалев, недавно готовили проект для автоматизации газового котла и нашли документ, который определяет требования по точности измерений для разных технологических параметров.
Он у меня на рабочем компе, если интересно, могу прислать



Руководитель проектов (Висагинас, Литва)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
Вчера в 13:25

Вчера в 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 709, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines