На мачте освещения высотой 28 м установлена ксеноновая лампа 20 кВт. Напряжение линейное 380 В, ток 56 А. Расстояние до мачты 1050 метров. Как посчитать потери?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Августа 2016 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Сколько фаз 3 или 2. Вы наверное сразу хотите выбрать сечение кабеля или он есть ( тогда какой)?

----- добавлено 04 Августа 2016 года, 16:27 -----
Если 2 фазы и cos f -0.8 я получил 185мм кв. меди, 3,54% потери. Надо уточнить cos f

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Августа 2016 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)


Если 2 фазы и cos f -0.8 я получил 185мм кв. меди, 3,54% потери. Надо уточнить cos f

Медь это очень дорого.
Кабель пойдет 4 -ех жильный 3 фазы и PEN, косинус лампы 0,9. Я посчитал, что при алюминии кабель сечением 150, без учета потери в контактах, катушках, 28,8В или 7,6 %. А производитель гарантирует при 360В зажигание лампы.
Кабель сечением 185   - 24ВВ или 6,3 %.
Кабель сечением 240   - 20,7В или 5,3 %.
И это только до вводного шкафа, а там еще кабель меньшего сечения наверх идет и тоже будут потери.
Что делать?. Может я ошибся в расчетах? Подскажите, плиз.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Августа 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Вы уверены, что ПРА лампы питается трехфазным током. Ваши 56А получаются при 2х фазах, а при трех 34А. Надо уточнить. Конец рабочего дня

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2016 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Вы уверены, что ПРА лампы питается трехфазным током. Ваши 56А получаются при 2х фазах, а при трех 34А. Надо уточнить. Конец рабочего дня

Все правильно питание 2-ух фазное. 380В. Ток и получается 56А.
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2016 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Вам надо точно определиться с параметрами ПРА. Есть 2ф+РЕ, есть 2ф+N+PE.
В момент зажигания газоразрядных ламп ток м.б. больше номинального, при больших потерях и не загорится, опять же зависит от ПРА.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2016 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Кабель придет 4-ех жильный использоваться будет 2 фазы. Типовой проект 3.501.2-123.1-2. Светильник КНУ-02-20000-001 УХЛ1 и зажигающее устройство, лампа ДКсТ-20000-6 – 380В. (мощность 20кВт.)  http://www.zavodstella.ru/catalog/knu/OuZHKs1020kVt
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2016 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Алюминиевый кабель даже 240 не проходит -5,6% потери, слишком длинный кабель для такой нагрузки

----- добавлено 05 Августа 2016 года, 10:49 -----
Если взять cosf-0.95 как пишут в типовом на эту лампу. то потери-4,07 % для 240 алюминия, это еще без учета пусковых токов, думаю меньше по сечению брать нельзя

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2016 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Алюминиевый кабель даже 240 не проходит -5,6% потери, слишком длинный кабель для такой нагрузки

А здесь сколько косинус брали?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 05 Августа 2016 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

А здесь сколько косинус брали?

Бери 5-ти жильный кабель типа АПвБбШв-1, запараллеливай по две жилы на фазу и всё пройдет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Августа 2016 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)


Бери 5-ти жильный кабель типа АПвБбШв-1, запараллеливай по две жилы на фазу и всё пройдет.

Они хотят еще чистую фазу с нулем. что то наверно подключать еще на вышке будут небольшой мощности. Наврно остановлюсь на 240 кабеле по алюминию. Вроде как проходит
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 735, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines