НО дворовой территории над подземным паркингом. Выбор установки опор и прокладки КЛ.
|
Количество просмотров - 5293
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Tox 2k

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем привет. Многоквартирный жилой дом, под ним паркинг огромный, подземный Паркинг за пределами дома выходит, а над ним проезд и детская площадка. Потолок паркинга - плита перекрытия, далее отсыпка песка, и грунт. Высота от Плиты до верха 582 мм. Ширина паркинга более 30 м. Длина более 70 м.
Задача выполнить наружное освещение дворовой территории и детской площадки Все анкерные устройства глубиной более 700 мм. Естественно подвод кабеля из паркинга исключается, ввиду возможной протечки. Кабель в земле прокладывается по плите пойдет на глубине 582 мм. Вариант освещение на фасаде не рассматриваем. Какое решение подскажите? Выбор опоры и фундамента, светильника.
|
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Здесь напрашиваются растяжки между домом и специально установленными опорами. Но над детской площадкой не допускается подвешивать СИП. Ставить опоры не очень хорошо, так как они не должны стоять на перекрытии паркинга. Там явно гидроизоляция поверх плиты. И ее нарушите.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Tox 2k

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
вот пирог
|
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
вот пирог Отличный пирог! В нем еще кабеля не хватает. Как только вы проложите кабель, все эти начинки будут нарушены. Здесь и геотекстиль. и гидроизоляция, и геодренажная мембрана. Ведь всю дождевую воду надо уводить с этой территории. Здесь или часть светильников на фасаде дома, но жильцы начнут жаловаться. Если только ДНаТ мощностью 70 Вт, то их свет не очень раздражает зрение. Если светодиоды с 5000 К, то на фасад лучше не ставить. Поток жалоб будет огромный. Они мешают спать. Лучшее решение - светильники на растяжках. Но так рассчитать, что бы над детской площадкой никакие провода не висели. По периметру осветить вполне можно.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Что если на такие конструкции отлить из бетона и поставить на перекрытие паркинга (естественно в них закрепить опоры) Что бы использовать такие флагштоки, кабели наружного освещения придется проложить до выполнения работ по гидроизоляции. Это не всегда возможно. И в любом случае кабели будут мешать мембранам и другим составляющим гидроизоляции и системе отвода воды с поверхности паркинга.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Возможно посмотреть план детской площадки и проезда с габаритами паркинга?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Tox 2k

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Желтой линией показал ширину паркинга Фиолетовой - фундамент
|
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
|
|
|
Mav
|
Что мешает поставить опоры освещения рядом с забором?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Желтой линией показал ширину паркинга Фиолетовой - фундамент Действительно, что мешает, расположите освещение по периметру (части) территории.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Tox 2k

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вы что там порядка 30-40 м, представляете какая будет освещенность? не вариант
|
Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
|
|
|
Mav
|
не вариант Считали? По каким нормам и сколько люкс должно быть на детской площадке? Или только бла-бла?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Да, тема актуальная и интересная, я думаю так- см. вложение. Кроме того добавляю фото по теме- в основном на перекрытии паркинга ставят легкие низкие опоры типа "Торшер", что довольно логично.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ElectroLamp
|
в основном на перекрытии паркинга ставят легкие низкие опоры типа "Торшер", что довольно логично. Если паркинг уже готов. Как вы проложите кабели, не нарушив пирог из гидроизоляций?
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|