Трансформатор тока измерительный. Проверка ТТ при максимальной и минимальной загрузке
|
Количество просмотров - 3081
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Tise 777
|
Вводные: две секции шин, на первой котел 132 кВт, на другой вентиляторы на обогрев. Iавар=200А Выбор трансформаторов тока: Т-0,66 200/5 В соответствии с п.1.5.17 ПУЭ трансформатор тока выбран правильно, если при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке трансформаторов тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%. Ток в первичной цепи при максимальной нагрузке I мах= Р / 3 U cos ц = 132 / 1,73*0,38 = 200 А Рмах = 132,0 кВт в соответствии с ТУ. Ток во вторичной цепи при максимальной нагрузке составляет: I 2 = I1 / Коэф.трансорм. =200/40 = 5 А 40 % I н.сч. = 5 х 40% = 2,0 А I 2 > 40 % I н.сч.; 5 А > 2,0 A
Минимальная нагрузка составляет Рмин. = 4,3 кВт (только вентиляторы). Ток в первичной цепи при минимальной нагрузке Iмин = Р / 3 U cos ц = 4,3 / 1,73*0,38*0,85 = 7,6 А Ток во вторичной цепи при минимальной нагрузке составляет: I 2 = I1/Kт =7,6/40 = 0,19 А 5 % I н.сч. = 5 х 5% = 0,25 А I 2 > 5 % I н.сч. ; 0,19 А < 0,25 A Как быть?
|
|
|
|
Diego
|
Нечитабельно
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Какая еще минимальная нагрузка? Давайте сюда ТРН.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tise 777
|
100 лет не выбирал счетчиков и все забыл а поднимать материал нет времени, помогите выбрать ТТ, пожалуйста! Какие данные нужны?
|
|
|
|
Tise 777
|
Нагрузка только от вентиляторов
|
|
|
|
Diego
|
Однолинейку и таблицу расчета нагрузок.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
коллеги, забудьте вы про минимальное значение тока...(это понятие давно исключено из требований к учёту э/э на рынке) в настоящее время нагрузка будет одна, а завтра подключат/отключат оборудование...
исходите из того, что ТТ не должен быть ПЕРЕГРУЖЕН
а вот однолинейку - желательно
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
|
Diego
|
А теперь расчет нагрузок.
Почему на вентиляторы кабель 3х6? Почему все вентиляторы на одной фазе висят? Это не лучшее решение. Выключателей S203 могут быть максимум на 100А (может даже 63А). С вводными и секционником тоже что-то не то. Думаю в вашем случае надо делать схему крест и ставить аппараты по номиналу тока секций.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tise 777
|
Тут речь не про автоматы и как выбран кабель. я всего лишь просил помочь выбрать ТТ на такую-то нагрузку).
|
|
|
|
Diego
|
Ага, схему на крест переделывайте
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Tise 777
|
Почему такая не подойдет? Нет времени переделывать
|
|
|
|
Проектант 63
|
Ага, схему на крест переделывайте
учёт по вводам от этого не изменится ТТ: Ктт-200/5, кл.точности 0,5 (тех.учёт), вторичная мощность - рассчитайте, исходя из вторичной нагрузки (приборы + кабель + переходное R контактов)
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Видимо, при учете после креста нет увеличения нагрузки в послеаварийном режиме (нагрузка одной секции). Да и рубильников меньше.
|
|
|
|
Diego
|
учёт по вводам от этого не изменится В ТП не изменится, в ЩР учет будет по секциям. Нет времени переделывать Выдавайте так. Не тратьте зря время.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|