Добрый день!
Проектирую подстанцию 35/6 кВ, ОРУ по схеме 35-4Н, два силовых трансформатора 6,3 МВА. Подскажите, есть ли нормы, в которых указано, какое расстояние необходимо выдерживать от маслосборника, маслоотводов и колодцев до фундаментов оборудования на подстанции? Коллеги канализационщики отправляют к СП 18.13330.2011 "Генеральные планы пром.предприятий", где в табл.6 для самотечной канализации и водостоков указано, что необходимо выдерживать 3 м до фундаментов зданий и сооружений. Но если придерживаться этого расстояния оборудование на подстанции приходится существенно раздвигать, чтобы прокладывать маслоотводы и ставить колодцы.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Августа 2016 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

так это кананализационщики и должны решать электрик тока ис кажет что там теч должно и сколько....а что они там сделают маслосборник отдельный или в ямах все будет  собираться....это их головная боль в том числе как эти трубы пойдут

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Danila 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Августа 2016 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

да, это понятно, но возможно есть нормы в которых даны расстояния для элементов отвода масла на подстанции. Смущает все-таки необходимость существенно раздвигать оборудование, чтобы проложить маслоотвод.

----- добавлено 11 Августа 2016 года, 11:18 -----
Моя головная боль - компановка подстанции в целом, не получится отрисовать все оборудование а потом сказать: рисуйте маслоотвод как хотите, но чтобы оборудование с места не сдвигалось.
Прилагаю эскиз с указанными размерами от маслоотводов
ПС 35.6 кВ.jpg
 
* ПС 35.6 кВ.jpg
(171.27 Кб, 1502x728)  [скачать]  [загрузок: 1528]
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Августа 2016 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

да вроде все нормально на чертеже, расстояния соблюдены
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Августа 2016 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

и какая замечательная дорога получаетьсям к входу прям ОПУ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Danila 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело, что не совсем, посмотрите я поставил еще один размер
 35.6 кВ v2.jpg
 
* 35.6 кВ v2.jpg
(173.46 Кб, 1502x728)  [скачать]  [загрузок: 1497]


----- добавлено 11 Августа 2016 года, 13:07 -----
По опыту проектирования кто-нибудь может подсказать каких расстояний придерживаются при проектировании маслоотводов?
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Августа 2016 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Вот сейчас сходу не припоминается, но 3 м не оступали. - часто подстанции намного больше насыщенны коммуникациями.

Инженер ( ? , Украина)
Danila 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Августа 2016 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Вот, когда подстанция 110 или 220 кВ, то эти 3 м можно и не заметить, а когда 35 кВ, то сильно бросается в глаза
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Августа 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

не могу ничего сказать в опровержение данного СП, но на такие расстояния редко смотрят, тем более тут подвод к приямку маслочаши, труба находится близко к поверхности земли, в случае замены большого котлована рыть не придется и фундамент не "поплывет"
Danila 87
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Августа 2016 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

В принципе хорошая мысль, спасибо! зацепку бы еще в нормах найти ))
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines