Системы заземления. Совмещение системы TN-C и TN-C-S в одном ГРЩ

Количество просмотров - 8177
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 16 Августа 2016 года, 02:33
(ссылка на это сообщение)

это не дело проектировщиков. их дело проекты выпускать.
раньше это было дело соответствующих госструктур.

Вот это хорошо подмечено.
Есть же министерства, институты, конференции и профессора.
объявления о размещении проектов стандартов надо рассылать по проектным организациям

Всем или отвечающим каким-то критериям?
И это же будут горы спама, нам тут недавно делали рассылку свежепринятых документов и их не мало.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 16 Августа 2016 года, 02:38
(ссылка на это сообщение)


У Юрия Харченко

неправильная фамилия

Прошу прощения.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 16 Августа 2016 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

2. Правильное мнение:
Цитата: Iec от 15 Марта 2015 года, 11:04
Господа от МЭК допустили грубую ошибку на рис. 54.1b, подключив PEN шине N. Господа из МИЭЭ не захотели ее исправить. В итоге неминуемое снижение уровня электробезопасности из-за реализации такого подключения.
PEN есть защитный проводник. Поэтому его следует присоединять только к шинам для защитных проводников.

Требования к сечению N жестче чем к РЕ, поэтому подключение РЕN к шине PEN/N вполне может быть обоснованным.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 16 Августа 2016 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Iec
PEN есть защитный проводник. Поэтому его следует присоединять только к шинам для защитных проводников.

Не только защитный, но и нейтральный. По определению.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 16 Августа 2016 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Цитата: ElectroLamp от Вчера в 21:28
объявления о размещении проектов стандартов надо рассылать по проектным организациям
Всем или отвечающим каким-то критериям?
И это же будут горы спама, нам тут недавно делали рассылку свежепринятых документов и их не мало.


Наиболее известным проектным институтам. Вот в ноябре- декабре 2015 при публичном обсуждении СП 52.13330 было чуть больше 60 замечаний. Это же ничто совсем, мало. Такого пассивного отношения к разработке норм не должно быть

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 16 Августа 2016 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Наиболее известным проектным институтам.

А им за это доплачивать будут?
Коммерческие организации должны проверять работу госструктуры за свой счет...
Те же государственные экспертизы за проверку документации коммерческих организаций деньги берут, например.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 16 Августа 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

А им за это доплачивать будут?
Коммерческие организации должны проверять работу госструктуры за свой счет...
Те же государственные экспертизы за проверку документации коммерческих организаций деньги берут, например.

Это тоже одна из причин, почему нормотворчество деградирует.

Проектировщик (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 16 Августа 2016 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Это тоже одна из причин, почему нормотворчество деградирует.

поддерживаю

нашему профильному министерству строительства пора озаботиться, да видно не достучаться.
с их точки зрения СРО всё решит
не решает ...
может и министерство не нужно, раз не решает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 16 Августа 2016 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

Коммерческие организации должны проверять работу госструктуры за свой счет...

согласен, так не должно быть
и об этом уже писал

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 16 Августа 2016 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Diego от Сегодня в 13:21
Коммерческие организации должны проверять работу госструктуры за свой счет...
согласен, так не должно быть
и об этом уже писал

Поэтому качество нормативных документов в значительной мере зависит от наличия энтузиастов и их квалификации.

Проектировщик (Москва, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 16 Августа 2016 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Поэтому качество нормативных документов в значительной мере зависит от наличия энтузиастов и их квалификации.

Дюлей некому раздать за освоенные деньги, имх. Странная ситуация. Конкретная организация взялась за созидание норматива. А в ней пеньки по всей поляне ? Почему надёга на некое вече ? Если берешься и не бесплатно, то заводи необходимое кол-во спецов, необходимой квалификации, это твои проблемы, где и почем. Каждый выявленный ляп должен вести к непременным не хилым штрафам, с таким же непременным поощрением (из суммы штрафа) выявивших (на голимом "энтузазизме" далеко не уедешь).
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 16 Августа 2016 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Организация, которая взялась делать нормативный документ, во всех случаях допустит некоторое количество ошибок. Особенно в силу того, что сроки на выполнение работы предельно сжаты. А я имею ввиду энтузиастов, которые при публичном обсуждении находят эти ошибки.

Проектировщик (Москва, Россия)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 30 Июня 2020 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, мне требуется заменить КЛ от ВРУ-0,4 до ЩС. Сейчас имеем разделение N и PE в ВРУ, но к ЩС идет четырехжильный кабель. Около этого ЩС выполнен контур и оттуда взята земля, при этом обе шины соприкасаются с корпусом ЩС. По словам местного электрика повторного заземления в месте разделения нет. Фактический схема заземления ЩС - TT. Вопрос в жильности кабеля питающего ЩС. Должна ли я заменять на то, что есть, т.е. 4-х жильный? Или следует проложить 5 жильный, при этом предусмотрев шину N, изолированную от корпуса, а существующий контур заземления посадить на PE? Проблема в том, что заказчик хочет только заменить линию без всяких изменений. Фото ЩС прилагаю
IMG_8351.JPG
 
* IMG_8351.JPG
(2194.17 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 113]

Инженер (Москва, Россия)
Barmaley
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 30 Июня 2020 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Если до ВРУ 4 жилы, то почему бы до ЩС не положить 4. А шину N по-любому изолировать, или в ЩС не будет разделения? Система TT случайно у них получилась или так задумано?

? (Бердянск, Украина)
Pelmeshka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 30 Июня 2020 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Похоже что изначально была TN-C без разделения в ВРУ. Несколько лет назад ВРУ заменили, шины разделили. В какое время появился контур у ЩС не известно, может был с самого начала, а может после реконструкции ВРУ.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Александр 156, Murad555, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines