beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Теплопотери. Помощь начинаюшему проектировщику

Количество просмотров - 3425
(ссылка на эту тему)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 17 Августа 2016 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Там здание расположено, в южной части получается 2 стены на юг, а две на юго-запад...

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 17 Августа 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

А какая система вентиляции? Если приток холодный, то нужно учитывать это в систему отопления.

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 17 Августа 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Естественная вентиляция (окна и двери)...

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 17 Августа 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Значит нужно добавлять нагрузку на нагрев воздуха.

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 17 Августа 2016 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

а как она определяется вот по этой формуле: Q=L*c*(tп-tн)?

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 17 Августа 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

0,28 забыли. И к-т k.

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 17 Августа 2016 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Если я правильно понимаю нагрузка на нагрев воздуха - это тоже самое что и инфильтрация воздуха...у меня она посчитана, в самом первом сообщении у меня полный расчет, правда сейчас некоторые графы таблицы пересчитались, но итог остался примерно такой какой и был... я просто не понимаю почему у нас с проверяющей такая разница...

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 17 Августа 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Там у вас объем воздуха, который проходит сквозь щели и т.д. Я говорю про воздухообмен. Учитывала ли Ваша проверяющая эту нагрузку в итоге?

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 17 Августа 2016 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

Не знаю... у нее ответ прост - разбирайся сама и сама ищи у себя ошибки... нагрузка должна быть 0,03... я уже сто раз все пересчитала, перечитала кучу литературы... ну не знаю я что не так...Вообщим мне добавить еще воздухообмен

? (Псков, Россия)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 17 Августа 2016 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Не добавить, а вместо того расхода который Вы считали на инфильтрацию поставить расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным воздухом. По крайней мере в РБ так. Так ли у Вас не уверен.

? (Борисов, Беларусь)
Светлана 87
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Августа 2016 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, спасибо.Попробую...

? (Псков, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1635, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines