Освещение улицы. Выбор схемы и расчёт линии наружного освещения
|
Количество просмотров - 9863
(ссылка на эту тему)
|
|
|
FCB

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток всем проектировщикам. Нужна помощь опытных людей. И так по порядку. 1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения. - линия 1 - 1600 м; - линия 2 -1700 м; - линия 3 - 900 м.
Выбрал светодиодные светильники на 100 Вт. Шаг опор в среднем 32 м.
Заказчик пожелал установить новую КТП на 25 кВА для освещения. Хорошо. Выбрали КТП 25-10/0,4. Установили.
Теперь вопрос. В существующей электрической схеме КТП есть линия с фотореле для уличного освещения на 10 А. У меня 3 линии. Линию 3 длиной 900 м сажаю согласно типовому КТП на линию уличного освещения с фотореле на 10 А. Как быть с линией 1 длиной 1600 м (Pр=5,5 кВт), и линией 2 длиной -1700 м (Pр=6 кВт)? Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ?
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Можно ли их посадить вместо силовых линий 1 и 2 (см. эл. схему КТП) ? При такой схеме нельзя. Но можно схему переделать и внести ее в опросник на КТП. А завод-изготовитель сделает по Вашей схеме (опроснику). Желательно схему с заводом предварительно согласовать. На линиях с автоматами SF1...SF3 ставите контакторы КМ1...КМ3. Контакторы могут управляться по сигналу от одного фотореле. Схему управления освещением то же необходимо включить в опросник.
|
|
|
|
Diego
|
Либо можно заказать ТП без линии освещения (указав это в опроснике) и разработать щит освещения самостоятельно.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ПроектПроект
|
1. Проектирую наружное освещение улицы. В общем 3 линии наружного освещения. - Линия 1 - 1600 м - линия 2 -1700 м - линия 3 - 900 м. Вы потери напряжения считали? Линии очень длинные посчитайте и посмотрите паспорт ваших светильников на каком максимально низком напряжении они могут работать, в противном случае у вас будут ПРОБЛЕМЫ. По сути вопроса- можно и от одной силовой линии делать в принципе (можно и на 2-х) главное чтобы не было превышение мощности на которую она рассчитана, ставите после автомата (проверьте его номинал) доп. контактор и к катушке управляющей цепи контактора подключите выводы от сущ. фотореле главное проверьте чтобы было одинаковое рабочее напряжение катушки доп. контактора(ов) и рабочее напряжение фотореле.
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Дмитpий
|
Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.
|
|
|
|
ПроектПроект
|
Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF. Можнот конечно и так, можно и 1 ЯУО использовать на нужное кол-во линий. Я понял нужно максимально простое решение. Вообще схема с фотореле имеет недостатки- для такой серьезной осветительной установки управление одним фотореле не лучший вариант но если так стоит задача....
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Diego
|
Ктп же примерно так будет выглядеть.  Не думаю что есть возможность в РУНН еще три щита запихнуть. Мощно взять ЩМП УХЛ1 и повесить его на ближайшую опору. ----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:04 -----Вы потери напряжения считали? Кстати да. Там сечение 25-35 придется брать. Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
FCB

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Можно также поставить три заводских ящика управления освещением ЯУО (если не хочется самому щит разрисовывать). Но тут самое главное, чтобы место в КТП было под них. ЯУО запитать от SF.
Вот, в том то и проблема, что в КТП нету места для установки каких либо ящиков. ----- добавлено 16 Августа 2016 года, 10:10 -----Вы потери напряжения считали? Кстати да. Там сечение 25-35 придется брать. Стоит рассмотреть возможность установки еще одной КТП. Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
КТП уже закуплена? Если нет, то поговорите с заводом. Думаю, что в РУНН можно дополнительно установить два контактора и переделать схему управления освещением. Правда, если КТП серийная, то могут и не поставить.
|
|
|
|
FCB

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
КТП уже закуплена? Если нет, то поговорите с заводом. Думаю, что в РУНН можно дополнительно установить два контактора и переделать схему управления освещением. Правда, если КТП серийная, то могут и не поставить.
Еще не закуплена. Но КТП серийная со всеми вытекающими.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Тогда надо делать по совету Diego. Можно взять ЯУО наружной установки на несколько фидеров (по требованию заказчика такие делают). Правда, вопрос в том, где и на какой высоте его устанавливать.
|
|
|
|
Samsony 1
|
СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Diego
|
Есть 4.1.28, но это для отдельно стоящих щитов. 4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования: 1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах; 2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
Ну и 4.1.14 Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Да считал. До наиболее удаленной точки не больше 4,5% получилось. Выбрал СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм Хмм... А чувствительность аппаратов защиты при ОКЗ проверяли? У меня ток ОКЗ на линии №2 меньше 100А получается
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
FCB

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
СИП 2 сечением 3х50+1+54.6 мм нет такого СИПа, может 3х50+1х54.6 да, там я сделал опечатку.
|
Инженер (Москва, Россия)
|
|
|
|