Приточные установки. Питание цепей защиты от замораживания

Количество просмотров - 13215
(ссылка на эту тему)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Августа 2016 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Есть СП 60.13330.2012, п.12.2:

Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности. Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.

Мы подводим к комплектному шкафу управления приточной установки один кабель, с одной из панелей ВРУ и считаем, что выполняем эту часть пункта: Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания самого вентилятора и системы защиты от заморозки.

Но эксперт говорит, что мы не правы! Утверждает, что дабы обеспечить оговорку со 2 категорией необходимо от самого ВРУ вести две отдельных линии на шкаф управления. А по-хорошему вообще ставить АВР и питать цепи управления защиты отдельно.

Кто в состоянии, рассудите нас пожалуйста.

Спасибо
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2016 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

категория ЭС не тождественна количеству кабелей
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2016 года, 21:38
(ссылка на это сообщение)

поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания

А то, что до этого шкафа питание по 1 кабелю, это не важно ? Поставив после 1 кабеля АВР получите 1-ю категорию надежности, как бы ?
электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности

"Как правило" - означает необходимость обоснования для отступления, а не "так часто бывает".
Но эксперт говорит, что мы не правы!

Эксперт прав. К шкафу управления (без своего АВР) веду силовую линию для двигателей и грелок и еще одну (220В) от панели первой категории для питания м/контроллера и циркуляционных насосов.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Августа 2016 года, 00:50
(ссылка на это сообщение)

если ваша ВРУ, от которого вы запитали шкаф, запитано по 2 категории то один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру  обычно двоить количество кабелей нет необходимости,даже если б ваш шкаф стоял в другом здании( был здесь вопрос на форуме подобный  - https://www.proektant.org/index.php?topic=38334.msg217086#msg217086 ), но если ваш шкаф комплектуеться  своим АВР - вот тогда  к нему  и надо вести 2 кабеля

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Августа 2016 года, 01:35
(ссылка на это сообщение)

один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру  обычно двоить количество кабелей нет необходимости,

А это для кого написали ?
Цитата
при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.

Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Августа 2016 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

А то, что до этого шкафа питание по 1 кабелю, это не важно ?


Не важно. Мы резервируем источник питания а не линию.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Августа 2016 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

если ваша ВРУ, от которого вы запитали шкаф, запитано по 2 категории то один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру  обычно двоить количество кабелей нет необходимости


Точно так. Однако эксперт давит на то, что нужно было запитывать цепи защиты от заморозки как электроприемник 1 категории, а "допущения" только при обосновании. Но обоснование у меня единственное - объект уже построен.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Августа 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

а эти цепи защиты от заморозки мощные?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Августа 2016 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

а эти цепи защиты от заморозки мощные?


нет, там ватты.

дело в другом - объект уже построен.
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Августа 2016 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)

категория ЭС не тождественна количеству кабелей


разумеется
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

а  а там это какая то автоматика....может там как в наподобие пожарной сигнализации есть свой источник бесперебойного питания?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Августа 2016 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Вы
электропитание цепей управления защиты от замораживания

Хех...интересная фраза, относится к контроллеру управления или к насосу с приводом?

Инженер (Новгород, Россия)
Абдулла
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Августа 2016 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Хех...интересная фраза, относится к контроллеру управления или к насосу с приводом?


этого я к сожалению не знаю. шкаф управления приточными системами пришел комплектно, мы туда привели питающий кабель и все
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Августа 2016 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Не важно. Мы резервируем источник питания а не линию.

Тогда предлагаю акцию
Упразднить второй кабель (и переключатель) для всех потребителей 2-й категории надежности, начиная от ТП (там есть секционник для перекл. на 2-й ИП). Сдать их в утиль, а выручку пропить

Мы подводим к комплектному шкафу управления приточной установки один кабель, с одной из панелей ВРУ и считаем, что выполняем эту часть пункта: Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания самого вентилятора и системы защиты от заморозки.

Абдулла, если это точно "раздельное питание", то как выглядит "не раздельное" ?
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Августа 2016 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Тогда предлагаю акцию
Упразднить второй кабель (и переключатель) для всех потребителей 2-й категории надежности, начиная от ТП

именно так (приблизительно) у буржуев почти всюду
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 739, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика