КЛ 0,4-10 кВ. Ввод кабеля в здание под фундаментом

Количество просмотров - 8226
(ссылка на эту тему)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Августа 2016 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

2.3.85."Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается".
Есть мнение (и видел какую-то книжку с картинками), что в футляре (труба, лоток, блок и в т.п.защита) пересечь можно, поскольку "непосредственно в земле" - это голимый кабель в земле и все.
Однако не смог найти типовой или норматив.  
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Августа 2016 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

сомнительно, что найдешь что-либо именно ПОД фундаментом
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Августа 2016 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

Сначала проектируешь каналью или водопровод например по СП 30.13330.2012 (из перечня к ФЗ 384) [смех]
6.2.4 Укладку труб под фундаменты зданий следует предусматривать в футлярах из стальных или железобетонных труб, при этом расстояние между верхом футляра и подошвой фундамента должно быть не менее 0,2 м.
6.3.14 Укладку труб под фундаментами зданий следует предусматривать в футлярах из стальных труб. Расчет на прочность футляров необходимо выполнять с учетом нагрузок от воздействия деформаций оснований.

А кабель непосредственно ... может порвать.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Августа 2016 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

сомнительно, что найдешь что-либо именно ПОД фундаментом
В этом и печалька. Я физически не понимаю, почему сквозь фундамент Х/Ц трубу вдеть можно, а под тот-же самый фундамент низя. При осадке фундамента хризотил хряпнет почти аналогично в обоих случаях. Почти, потому как через прослойку земли труба под фундаментом разгрузится.

А кабель непосредственно ... может порвать.
Егор, я это понимаю, в железном футляре все вышесказанное ещё железнее..
Однако заковыка в невозможности сослаться на водопроводный НД. Может водопр.мэтры считают некоторе подмятие вполне допустимым.
Блин, ну хоть бы пол-слова где. На фасад (щитовая за фасадом) вылезать крайне не эстетично.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Августа 2016 года, 23:29
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Vоlk от Сегодня в 22:07сомнительно, что найдешь что-либо именно ПОД фундаментом В этом и печалька. Я физически не понимаю, почему сквозь фундамент Х/Ц трубу вдеть можно, а под тот-же самый фундамент низя. При осадке фундамента хризотил хряпнет почти аналогично в обоих случаях. Почти, потому как через прослойку земли труба под фундаментом разгрузится.

все же не совсем так. Когда у тебя трубы в фундаменте сделаны с умом (т.е. просчитаны строителями) - они в нем будут гарантированно целы и вопрос только в выходе кабелей из них. И как раз кой какие мне известные специалисты, например, отказывались брать на себя ответственность за то, что севший фундамент не порвет кабели. Но по существу - просадка грунта считается (строителями) по известной геологии и конструкции здания, и вроде бы даже достаточно достоверно, т.к. разные здания когда пристраивают там до мм по известной мне информации рассчитывали
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Августа 2016 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

На фасад (щитовая за фасадом) вылезать крайне не эстетично.

мне тут на днях сообщили, что сейчас короба если есть большое желание покрывают пластиком в текстуру и цвет фасада (отдельные конторы)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Августа 2016 года, 02:16
(ссылка на это сообщение)

Когда у тебя трубы в фундаменте сделаны с умом (т.е. просчитаны строителями) - они в нем будут гарантированно целы и вопрос только в выходе кабелей из них

Я говорил про выпуск труб от стенки фундамента, про их облом.
там до мм по известной мне информации рассчитывали
Может быть. А я видел ряды заломаных труб из кирпичной ТП.
Только говорил про это лишь для сравнения с трубой на полметра (к примеру) ниже фундамента (при тех же условиях осадки).

сейчас короба если есть большое желание покрывают пластиком в текстуру и цвет фасада (отдельные конторы)
Это гемор для г-д архитекторов, к тому же оказалось на пути еще и пандус организовался (не спросил пока со своим фундаментом или как).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Августа 2016 года, 06:16
(ссылка на это сообщение)

Однако заковыка в невозможности сослаться на водопроводный НД.

Почему?  Электропроводка в водопроводной трубе даже у Росэлектомонтажа... [юмор]

Либо таким путем идти:
5-52
522.8.10 Кабели, трубы или специальные короба, проложенные в земле, должны быть обеспечены защитой от механического повреждения или быть проложенным под землей на глубине, которая минимизирует риск такого повреждения. Проложенные под землей кабели должны быть отмечены кабельными покрытиями или подходящей сигнальной лентой. Проложенные под землей трубы и специальные короба должны быть соответственно идентифицированы.
   
    Примечания
    1 Требования к проложенным под землей трубам приведены в МЭК 61386-24.

61386-24
6.1.1 Сопротивление сжатию
6.1.1.1 Тип 250 (код 250)
Примечание - Трубная система по 6.1.1.1 предназначена для монтажа с дополнительными мерами защиты, определенными в соответствующих национальных нормах.
6.1.1.2 Тип 450 (код 450)
Примечание - Трубная система по 6.1.1.2 предназначена для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты.
6.1.1.3 Тип 750 (код 750)
Примечание - Трубная система по 6.1.1.3 предназначена для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Почему?  Электропроводка в водопроводной трубе даже у Росэлектомонтажа...

К кабелям в трубах и к трубам с водой свои требования, потому и СНиПы свои и типовики.
Примечание: в Ком.по строительству мне зарубили даже " хомут сантехнический " (назв.по каталогу), хотя наши монтажники их часто пользуют. ))
Трубная система по 6.1.1.2 предназначена для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты.

Да, грунт (сам по себе) такую трубу не задавит. А под фундаментом - уже пес его знает, какое там сжатие. Все зависит конечно от расстояния, как говорил.. Вот футляр сомнения (личные) снимает, но без типового или какого другого прямоуказующего на такое исполнение НД можно нарваться на неприятности в ГЭ.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Августа 2016 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

А почему именно под фундамент нужно укладывать кабель? М.б. рассмотреть вариант прокладки его сквозь фундамент (сверлим аккуратное отверстие, туда пластиковую трубу, в нее - кабель). Надо посмотреть НД на эту тему.

Директор (Королев, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Августа 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Вы уж посмотрите, пожалуйста.
Сверлить "аккуратное отверстие" как бы и не в чем. Стенок у фундамента нет. Это практически плита с незначительным понижением под стенами, не позволяющим пройти их трубами с соблюдением минимума 500 от уровня земли
    \_/--------------\_/--------------\_/   
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Августа 2016 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)


Вы уж посмотрите, пожалуйста.
Сверлить "аккуратное отверстие" как бы и не в чем. Стенок у фундамента нет. Это практически плита с незначительным понижением под стенами, не позволяющим пройти их трубами с соблюдением минимума 500 от уровня земли
   \_/--------------\_/--------------\_/  

Я далеко не спец по строительным конструкциям, но в нашем гаражном 5-этажном комплексе фундамент это ряд бетонных блоков по периметру комплекса, вкопанных глубоко в землю и все. Никакими плитами там и не пахнет. А если у вас плита, то какой смысл под плитою тянуть кабель?

Директор (Королев, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Августа 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Щит стоит не с края плиты.
Ввод по наружной стене (фасадная!) мало того, что не эстетичен. Там еще и пандус для каталок инвалидов, он со своим фундаментом (или на той же плите). Да и короб выпирающий в этом месте ни к чему.
Примерно в этом смысл.
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Августа 2016 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)


Щит стоит не с края плиты.
Ввод по наружной стене (фасадная!) мало того, что не эстетичен. Там еще и пандус для каталок инвалидов, он со своим фундаментом (или на той же плите). Да и короб выпирающий в этом месте ни к чему.
Примерно в этом смысл.

На мой взгляд, путь по фасаду наиболее оптимален. А его неэстетичность можно превратить наоборот в высокую эстетичность, просто надо над этим поработать. Например, привлечь архитекторов-дизайнеров для правильного решения. Посмотреть надо опыт реализации фасадных вводов в разных городах, странах.

Директор (Королев, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Августа 2016 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Да, грунт (сам по себе) такую трубу не задавит. А под фундаментом - уже пес его знает, какое там сжатие.

Так труба же не прям под подушкой, а ниже, то есть прослойка грунта сверху трубы есть.
Тем более по 61386.1 по классификации на сжатие есть еще прочнее трубы, причем значительно. До 750 это вроде пластик, железо начинается с 1250, если не ошибаюсь.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 733, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines