Дизель-генераторная установка. Установка подземной емкости для аварийного слива топлива

Количество просмотров - 15726
(ссылка на эту тему)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 19 Августа 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Плохо читаете
1.7 Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
1.8 Общее количество дизельных электроагрегатов, устанавливаемых в ДЭС, определяется числом рабочих и резервных агрегатов. На базовых ДЭС должен предусматриваться как минимум один резервный агрегат. Мощность резервного агрегата принимается равной мощности рабочего.
1.12 В помещении машинного зала ДЭС необходимо предусматривать ремонтную площадку для размещения деталей дизеля и генератора во время ремонта. Она, как правило, должна располагаться в одном из торцов машинного зала.
4.1.4 Высота помещений ДЭС принимается:

- машинного зала, исходя из условий обслуживания оборудования грузоподъемными средствами, но не менее 3,6 м;

- других производственных помещений и подвальных помещений машинного зала - не менее 3 м;

- проходов на путях эвакуации - не менее 2,0 м;

- в местах нерегулярного прохода людей - не менее 1,8 м.

В общем НТПД не ваш случай, но в нём есть полезная информация.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 19 Августа 2016 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

 новостях электротехнике в вопросе ответах Журнал № 5(89) 2014 год было
Александр Некряч,
КНЭ

Какими нормами руководствоваться при проектировании городских сетей с установкой резервной дизельной электростанции для питания потребителей I-й категории. НТПД-90 не действителен. Но некоторые специалисты продолжают работать по этому документу и ссылаться на него.

Виктор Шатров,
НП СРО «Обинж-Энерго»

Использование указаний утративших силу нормативно-технических документов допускается, если эти указания не противоречат требованиям документов более позднего срока утверждения.

)))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Алго
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 19 Августа 2016 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)

НТПД-90 думаю мой случай т.к. у меня резервная ДЭС с мощностью свыше 30 кВт.
Неужели никто не проектировал ДГУ с ТХ более 1 куба?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 19 Августа 2016 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Основополагающий принцип пожбез - хранить минимальное количество огнеопасных веществ. Так, что вопросы по кубатуре ТХ скорее всего будут.

Монтажник (Челябинск, Россия)
QwertyEvgen
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 19 Декабря 2017 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что емкость для слива не требуется.
СП 4.13130.2013
6.4 Требования к складам нефти и нефтепродуктов
6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов.


Остается обеспечить нормируемые расстояния от топливохранилища до других зданий

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1166, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines