Сообщение #1 : 24 Августа 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

СП7.13130  8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.

Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Кто-нибудь знает, при пожаре, как открываются проемы для естественного проветривания?

ГИП (Новосибирск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

На объекте были установлены специальные устройства (фрамуги). Кстати сразу нашел в интернете
http://e-fapim.ru/okonnaya-furnitura/mekhanizmy-distantsionnogo-otkryvaniya-framugoy-dlya-vsekh-tipov-okon/avtomaticheskoe-otkryvanie-okon-i-framug/?utm_source=cubo&utm_medium=direct&utm_campaign=6545666077&utm_content=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.premium.2.no&yclid=4924250208040127559
http://www.profildesign.info/katalog/avtomatika-dlya-okon?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&utm_campaign=avtomatika_povolzhe_poisk&utm_keyword=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&block=premium&position=1&yclid=4924258350866893849

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2019 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Может быть есть образец расчета у кого-то проемов для естественного проветривания? Ничего не понятно, наружное ограждение, внутреннее ограждение. Что к чему? Должна быть площадь проема в итоге. Проем как я понял шириной не менее 24 см. Дальше пошло из области догадок о чем написано

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2019 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Может быть есть образец расчета у кого-то проемов для естественного проветривания?

ВНИИПО "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"  Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
п. 5.1.8 - общая формула.
2019-03-20_223323.jpg
 
* 2019-03-20_223323.jpg
(91.12 Кб, 539x444)  [скачать]  [загрузок: 714]

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2019 года, 23:22
(ссылка на это сообщение)

Рекомендации не пересматривались с 2013 года?
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293776/4293776355.htm

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2019 года, 23:25
(ссылка на это сообщение)

Вроде нет.
Есть альтернативная методика  -  Р НП "АВОК" 5.5.1-2015,  также действующая. В ней есть примеры.

? (Пенза, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2019 года, 23:26
(ссылка на это сообщение)

У меня небольшое кафе без окон с двумя залами площадью 60 м2 и 75 м2. Есть возможность поставить окна с фрамугами. Нужно понимание в размере, чтобы подобрать оборудование

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:27 -----
Методику АВОК я скачал, там как-то не нашел конкретно про площадь проемов

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:28 -----
Т.е. объект вобщем-то примитивный, а вникнуть надо пока приблизительно сколько будет по сумме монтаж

----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:35 -----
Да, на Авок посмотрел, последняя методика 2013 года, до этого была 2008

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1867, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, AnPo, Земский, Август, Evdbor, C000ler, Артуриан 11, APT, Posetitel, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines