Обогрев трубопровода спринклерного пожаротушения. Выбор греющего кабеля и изоляции

Количество просмотров - 4051
(ссылка на эту тему)
Toma 2010
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2016 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Коллеги необходима ваша помощь! При строительстве магазина часть ранее смонтированной системы спринклерного пожаротушения теперь находится в зоне холодной разгрузки. Собственник просит выполнить расчет и в соответствии с ним выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию в которую необходимо заизолировать трубопровод спринклерного пожаротушения в холодной зоне разгрузки.Исходные данные. Имеем трубопроводы стальные 4 м Ду 76 мм, и 6 метров Ду 50 мм. в холодной зоне Источники тепла в данной зоне отсутствуют. Подобным ранее не занимался, если есть у кого опыт или примеры выполнения похожих расчетов или работ буду очень признателен. Необходимо выполнить расчет и выбрать греющий кабель и тепловую изоляцию для данного трубопровода во избежания его замерзания. Спасибо!

Проектировщик (Москва, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2016 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Температура минимальная расчётная в зоне разгрузки? И если это единичный случай в практике, то проще обратиться к поставщикам греющего кабеля - они как правило проводят и расчёт, и подбор кабеля, и выдадут узлы его монтажа (коробки и т.д.)

Проектировщик ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Августа 2016 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

В этом случае обычно делают сухотруб и автоматически открываемый вентиль в отапливаемом помещении

Проектировщик (Демьяново, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Августа 2016 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

en 12845 предусматривет в таких случаях выполнять секцию с заполнением антифризом (раствором).
Это гораздо эффективнее всяких греющих устройств.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Августа 2016 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Это надо ув. Земского спрашивать. Возможно он быстро докажет, что антифриз - супергорючая жидкость. Где-то вроде была тема, где спрашивали теплоту сгорания антифриза

Проектировщик (Демьяново, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Августа 2016 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

не думаю, что евростандарт окажется глупее...
к тому же антифризы тоже разного типа бывают (имеется в виду состав)

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Toma 2010
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Августа 2016 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

спасибо за ответы, в принципе понял что надо решать проблему другим путем, но раз тема такая пошла есть у кого опыт как этот кабель посчитать , от чего зависит выбор, от расхода , от температуры , давления ? в ливневке знаю просто кладут внутри трубы без особого подбора, водопроводы обычно просто изолируют, там как я понимаю за счет движения воды она не мерзнет, а если к примеру дачный дом есть и что бы не сливать воду  установить этот кабель, кто то делал такое, есть опыт ? 

Проектировщик (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2016 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Специалисты ВНИИПО намного продвинутей разработчиков евростандартов. Вот и ветка
https://www.proektant.org/index.php?topic=39147
https://www.proektant.org/index.php?topic=4906

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2016 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)

как этот кабель посчитать , от чего зависит выбор, от расхода , от температуры , давления ?

http://teplo-spb.ru/support/raskabel

Проектировщик ( ? , Россия)
Toma 2010
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Августа 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо понял принял!  )

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: ННК
Вчера в 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1849, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines