Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Октября 2023 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

Господин Коты написал, конечно, ерунду
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Октября 2023 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Конечно, ахахах)))
У нас уже был диалог на эту тему и мне помнится, Вы там выглядели крайне бледно)

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 14 Октября 2023 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большие! Уже проконсультировалась у эксперта по ПС, принимают только расцепители с контактором состояния, который служит для отправки сигнала об отключении автомата.

? (Севастополь, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 16 Октября 2023 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)


расцепители с контактором состояния, который служит для отправки сигнала об отключении автомата.
Не контактором, а контактом

? (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 16 Октября 2023 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Однако [улыбка]))
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 16 Октября 2023 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Да, с контактом, конечно, ошиблась. Кто-то может поделиться схемкой, как это изобразить? Так будет правильно?
IMG-11db80f2958a821077deaf607daf2c2c-V.jpg
 
* IMG-11db80f2958a821077deaf607daf2c2c-V.jpg
(32 Кб, 566x252)  [скачать]  [загрузок: 152]

? (Севастополь, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 16 Октября 2023 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)


Так будет правильно?
Почти. Контакт состояния КС-47 не надо подключать к N-шине щита, просто нарисуйте рядом с двумя его другими контактами третий и тоже со стрелочкой вверх - в схему АПС.
У независимого расцепителя РН47 стрелочки лучше направить не в АПС, а из АПС и надпись, соответственно, тоже поменять на "из схемы АПС"

? (Нижний Новгород, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 16 Октября 2023 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!

----- добавлено 16 Октября 2023 года, 16:03 -----
Даже вот так
2023-10-16_16-03-11.png
 
* 2023-10-16_16-03-11.png
(7.58 Кб, 385x192)  [скачать]  [загрузок: 151]

? (Севастополь, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 16 Октября 2023 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)


Даже вот так
Нормально.
Правда, иногда пожарники просят, чтобы независимый расцепитель управлялся постоянным напряжением 12В, а не переменным 230В, как у вас. Тогда либо рисуете у себя ещё блок питания AC 230/ DC 12 и запитываете им независимый расцепитель (и уже не РН47, а который управляется 12В) через контакт АПС, либо требуете привести к вам в щит не "сухой" контакт, а сигнал "Пожар" в виде напряжения 12В.

? (Нижний Новгород, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 16 Октября 2023 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за дополнения!

? (Севастополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 17 Октября 2023 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

Тогда либо рисуете у себя ещё блок питания AC 230/ DC 12

Либо отправляете их в эротическое путешествие)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines