Электропроводка в гараже. Какие требования к выполнению?

Количество просмотров - 18234
(ссылка на эту тему)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 29 Ноября 2012 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда наберите в поисковике "Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)"

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 04 Декабря 2012 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

Ирис, внимательнее почитайте про мастики Hilti. Время огнейстойкости там указано. Есть у меня каталог - там все ясно.
В коробах, а в местах проходов через стены помещения делать огнезащитные покрытия.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 17 Октября 2013 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подниму тему, сейчас занят гаражем в больнице.
Архитектурно-конструктивные решения таковы, что из помещения электрощитовой хочется пустить два лотка с кабелями в разные стороны, но смущает пункт 7.4.37 ПУЭ:
"Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений."
Здание из двух пожарных отсеков - в одном (первый этаж) ремонтные боксы, мастерские, практически все пожароопасные, в другом (второй этаж) административные помещения. В каждое помещение 1 этажа (кроме гардероба) вход только с улицы. Вопрос в следующем - можно ли считать помещения рем.боксов, мастерских и мойку а/м объединенными одним технологическим процессом?? Чтобы внутри через помещения можно было пропустить лоток, и без зашивки ГКЛ!
Гараж.jpg
 
* Гараж.jpg
(27.88 Кб, 574x767)  [скачать]  [загрузок: 316]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 18 Октября 2013 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Bounty, если рем.боксы и мастерские предназначены для ремонта автомобилей-то конечно это один общий технологический процесс. А вот автомойку можно ли к этому процессу присоединить не знаю, но она ведь и не считается пожароопасной.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 18 Октября 2013 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

я бы на вашем месте по уличной стороне стены проложил

Инженер (Оренбург, Россия)
Bounty
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 18 Октября 2013 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Мойка не пожароопасная, но к ней подойти либо с улицы, либо через пожароопасное пом. А щитовая со всех сторон окружена пожароопасными..
Нет желания вести по улице (справа примыкает к зданию, не до всех помещений дойти можно), но если других вариантов нет, то придется
Гараж.jpg
 
* Гараж.jpg
(31.2 Кб, 574x767)  [скачать]  [загрузок: 296]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 18 Октября 2013 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Я бы отнесла помещения 1-го эт. к одному процессу и спокойно проложила бы через них кабели с оболочкой нераспространяющей горение даже не защищая, поскольку ПУЭ это разрешает. А вот на второй этаж кабели надо вести непосредственно из помещения электрощитовой, не заходя в пожароопасные помещения.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 18 Октября 2013 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ разрешает кабели с НЕГОРЮЧЕЙ оболочкой, а это разные вещи

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 18 Октября 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Фразу я выписала из ПУЭ, там написано "В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение." Во всяком случае, в моем ПУЭ.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 18 Октября 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

да, действительно. извиняюсь. еще не выучил все пункты последнего издания.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines