Статика во взрывоопасной зоне. Возможна от оболочки ПВХ кабелей и кабелей в термоусадке?

Количество просмотров - 5445
(ссылка на эту тему)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 02 Сентября 2016 года, 16:17
(ссылка на это сообщение)

тоже не одупляю:
где может быть искрение у заземленного с двух концов экрана?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Сентября 2016 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

 Знал людей, которые для высокочастотных сигналов ни чего кроме кабеля МГШВЭ применять не желали. Как они оказывается были не правы.
http://www.kamkabel.ru/production/catalog/kabeli-i-provoda-spetsialnye/montazhnye/montazhnye_741.html

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 02 Сентября 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

тоже не одупляю

Присоединяюсь

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 02 Сентября 2016 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

Цитата
где может быть искрение у заземленного с двух концов экрана?

Искрение не конкретно у экрана, а у любой проводящей/заземленной части (между ней и другой  проводящей/заземленной части) теоретически может быть при неких процессах, вызвавших перенапряжение.
Т.е. приблизительно так:
- заземление с двух сторон, т.е. создана цепь для возможного протекания тока по экрану;
-  эффективного (во всех диапазонах частот) уравнивания потенциалов данных (заземляемых) точек (корпусов разных единиц оборудования и пр.) нет;
- при неких аварийных ситуациях (КЗ, удар молнии, переходные процессы при коммутациях, некие наладочные режимы или сверхординарные явления при эксплуатации) возникают большие токи по экрану;
- токи вызывают перенапряжения по законам электротехники;
- перенапряжения может вести к искрообразованию между проводящей/заземленной и другой проводящей/заземленной частью во взрывоопасной зоне (например между входом и корпусом некого оборудования);
- оборудование искрозащищенное и дополнительной взрывозащиты нет, а тут искра, в результате - взрыв.
Такая вот логика
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 02 Сентября 2016 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Странная, пока до конца не понятная логика.
Очевидно, что хотят исключить ток по экрану.
Для себя запрет сначала объяснял возможностью повреждения оболочки экрана и искрения в этом месте при протекании тока. Но если экран заземлить только с одной стороны, напряжения на другом конце не избежать и при поврежденной оболочке еще более вероятно искрение, т.к. эдс в экране наводится, а замкнутого контура нет. Не подходит такое объяснение.
Можно чуть подробнее с момента " - токи вызывают перенапряжения по законам электротехники;"
Опасаются перенапряжений от взаимной индукции экрана и сторонних проводящих частей, которые и будут искрить, или же опасаются искрения в месте отсутствия целостности контура между разными точками экрана (т.е. начало заземлено на улице, а конец - у оборудования, м/у оборудованием и контуром улице есть разрыв и вот при возникновении напряжения на экране в этом разрыве и будет искра)?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 02 Сентября 2016 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Такая вот логика

Но помимо величины перенапряжения для возникновения искры требуется определённая мощность. Это какой должен быть ЭМ импульс, чтобы в прямом "шнурке" появилась столько энергии? При том, что контакты с обоих сторон экрана вполне надёжны? Быка, интересно, убьёт или нет?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 02 Сентября 2016 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

Даже мощности сотового телефона может быть достаточно в некоторых случаях для взрыва. Это уже обсуждалось на форуме
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 02 Сентября 2016 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Еще раз главное-искрозащищенное оборудование НЕ имеет иной взрывозащиты (в пределах требований стандартов). Поэтому искра здесь недопустима. Вот в этом и причина требований.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 707, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, РоманC, Beroes Group, mariaks, Shvet, Talya
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines