Сообщение #1 : 05 Сентября 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги!

Осуществил светотехнический расчет освещения вывески на административном здании. Есть специфическая особенность: прожектора устанавливаются на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.

Руководствуюсь документом СП52.13330.2011. Если классифицировать данный проект как рекламное освещение, то нормируемым показателем является средняя яркость. Но так как расстояние большое, яркость в данном случая нулевая.

Могу ли я брать в расчет освещенность на вывеске? И какое значение освещенности должно быть в данном случае?
2016-09-05_16-26-13.png
 
* 2016-09-05_16-26-13.png
(183.46 Кб, 1382x760)  [скачать]  [загрузок: 222]

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Сентября 2016 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

а  с чем связано такое "кривовато"е решение - в смысле за 100 метров освещать, разве рекламный щит не оборудуется своим локальным освещением , ведь тогда понадобиться куда менее мощные светильники

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Сентября 2016 года, 00:51
(ссылка на это сообщение)

У вас около 50 люкс всего. а требуется:
2.4. Величину средней освещенности поверхности освещаемой афиши, плаката или стенда следует принимать в пределах 400 - 1000 лк при коэффициенте отражения полотна 0,5 - 0,2 и 250 - 400 лк при коэффициенте отражении полотна 0,8 - 0,5. Отношение максимальной освещенности полотна к минимальной должно быть не более 5:1.
(Из СН 541-82)

Проектировщик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Сентября 2016 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.


Судя по свето распределению и высоте опор, люди вам спасибо не скажут. 6 прожекторов очень неслабо будут давать ослепленность.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Сентября 2016 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

.......освещения вывески на административном здании. Есть специфическая особенность: прожектора устанавливаются на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.

Это  часто задаваемый  вопрос  "мененджерам продаж....."- на какое расстояние светят ваши (светодиодные, .....,.....) прожектора?
А также  уважающие себя «мененджеры» делают светотехнический расчет для продаваемых ими светильников.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Сентября 2016 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

прожектора устанавливаются на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.

Если уж очень хочется поставь прожекторы для освещения футбольного поля, фары от автомобиля, прожектор узконапрвленный  с углом 10-12 градусов (на 100 м  получишь ЛЮКСЫ - хватит, на вывеске,словить покемонов, если раньше не разобьют из рогаток или осветительная установка "выдет" из строя по каким то причинам).

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Сентября 2016 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

  Я всё пытаюсь смоделировать ситуацию и представить себе такое место  и условия, когда на расстоянии 100м нет препятствий для такого освещения, но есть точка подключения. От здания подключиться никак нельзя или от того же источника, что и здание. Что ж за условия такие) Еще интересна реакция людей, работающих  в здании в темное время суток, которым нехило так светить будет в окна...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Сентября 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


.......освещения вывески на административном здании. Есть специфическая особенность: прожектора устанавливаются на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.

Это  часто задаваемый  вопрос  "мененджерам продаж....."- на какое расстояние светят ваши (светодиодные, .....,.....) прожектора?
А также  уважающие себя «мененджеры» делают светотехнический расчет для продаваемых ими светильников.
всё именно так, как Вы описали в сообщении. в данном конкретной случае ведется диалог с Заказчиком и уточняются все нюансы. не претендую на обладание исключительными знаниями, тем более, что я начинаю свой трудовой путь, но считаю, что "менеджеры" - это те же самые технические специалисты, способные и умеющие отстаивать свою точку зрения, которая не противоречит нормативным документам. если у Заказчика есть свою видение и концепция, как это должно выглядеть, я постараюсь ему либо помочь разобраться в нюансах, либо предложить альтернативный вариант, либо же по пожеланию Заказчика сделаю расчет и ПРОДАМ свою продукцию, у которой область применения не ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ, как Вы написали. Это тот же самый прожектор для НАРУЖНОГО освещения с соответствующей кривой силы света для освещения открытых площадок и ПОМЕЩЕНИЙ значительного объема.

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Сентября 2016 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

тем более, что я начинаю свой трудовой путь, но считаю, что "менеджеры" - это те же самые технические специалисты, способные и умеющие отстаивать свою точку зрения, которая не противоречит нормативным документам.

,весьма похвальное рвение,
посмотрите  на форуме в архив файлов электротехнический


Инженер (Омск, Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Сентября 2016 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)


на 4-х метровые опоры на расстояние 100 метров от вывески.


Судя по свето распределению и высоте опор, люди вам спасибо не скажут. 6 прожекторов очень неслабо будут давать ослепленность.
Вы совершенно правы. поэтому я сделал этот расчет, отправил Заказчику и попросил принять во внимание ослепленность. Так как вывеска будет располагаться на административном здания, на стене без ОКОН, то я предложил расположить выше, остановился на высоте 47 метров. прожекторы будут монтироваться под углом 25 градусов.

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Сентября 2016 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Если угол нацеливания прожекторов 25 градусов, то можно избежать слепящего эффекта, установив под прожекторами козырьки.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1243, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines