Расчет кабельной линии. Выбор сечения кабеля от трансформатора и дизель-генератора

Количество просмотров - 11101
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Сентября 2016 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте,
Как всегда нуждаюсь в вашей помощи.
Есть двухтрансформаторная  ТП. Мощность трансформаторов 400, дизель-генератор один мощностью 520 кВт.

Помогите с выбором кабелей, идущих от трансформаторов до вводной секции РУ-0,4 кВ. И от дизель-генератора до вводной секции 0,4 кВ.

У меня есть два проекта двухтрансформаторных ТП, сделанных не мной. Мощность трансформаторов 630 кВА и 1000 кВА. Там кабель в двух проектах от трансформатора фазные (3х3х(1х240)) и РЕN (2х(1х240)).

Мощность разная а кабели одни и теже. У меня такие же кабели будут?

А от ДЭС какой кабель будет, такой же  4х3х(1х240)?

Прошу сильно не судить, я бы и рада поучиться, но пока не у кого.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2016 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Кабели выбираются по току, который, естественно, зависит от мощности трансф-ров. Почему в примерах одинаковые - не понятно, может, в проекте с 630 кВА предусмотрели сразу перспективу с заменой тр-ров на 1000 кВА? (либо по термич. стойкости не прошли). У вас, для 400, конечно же будет другое сечение.

Инженер ( ? , Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2016 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

У меня ток для трансформатора 400кВА - 611А, для ДЭС 520 - ток 859А.

ток для кабеля ВВГнг 1х240  - 605А.,

правильно будет 3х(1х240) фазные, 1х240 - нулевой.
от ДЭС 4х(1х240)?

Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2016 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте про перегрузочную способность ТМ и ДЭС, кабели берите с учётом этого.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Сентября 2016 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

Трансформаторы то допускают перегрузку, принимаем 1,4 коэф. перегрузки

А вот ДЭС допускает ли перегрузку ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Сентября 2016 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Трансформаторы то допускают перегрузку, принимаем 1,4 коэф. перегрузки


Трансформаторы допускают, но очень незначительное время ( http://electricalschool.info/main/ekspluat/584-dopustimye-peregruzki-transformatorov.html ) Я бы поостерегся его так нагружать.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Сентября 2016 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Читаем дальше по ссылке.
http://electricalschool.info/main/ekspluat/584-dopustimye-peregruzki-transformatorov.html )[/quote
Помимо этого, для маслонаполненных трансформаторов, работающих с коэффициентом начальной нагрузки К1 < 0,93, допускается перегрузка на 40 % сверх номинального тока не более 5 суток на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки при принятии всех мер для усиления охлаждения трансформатора.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Сентября 2016 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Речь естественно идет о послеварийном режиме (в нормальном режиме работают оба тр-ра и такая перегрузка не допускается).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Сентября 2016 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

А вот ДЭС допускает ли перегрузку ?

Да, у ДЭС есть резервная мощность (на 10% больше номинальной).
Но на ней генератор не может работать постоянно. А кабель согласно ПУЭ и ГОСТ может выдерживать перегрузки в аварийном режиме.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Сентября 2016 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Читаем дальше по ссылке.

К чему это? В России стали менять сгоревший трансформатор за 5 суток и их настолько много на складах? Зачем проектировать изначально так, чтобы перегружать в случае аварии на 40%?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Сентября 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Ответ-деньги
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Сентября 2016 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Выбор дизельной электростанции: пусковые токи
http://blog.avralsoft.ru/vyibor-dizelnoy-elektrostantsii-puskovyie-toki.html

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Сентября 2016 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Я бы поостерегся его так нагружать.

это только в аварийном режиме допустимо (по РД) для двух-трансформаторных подстанций
в проектах расчет ведется на коэффициент загрузки трансформаторов двух-трансформаторных ПС 0,7, 1-трансформаторные - 0,95

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Сентября 2016 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)


это только в аварийном режиме допустимо (по РД) для двух-трансформаторных подстанций
в проектах расчет ведется на коэффициент загрузки трансформаторов двух-трансформаторных ПС 0,7, 1-трансформаторные - 0,95

В проектах как раз и нужно учитывать в расчете этот коэффициент 1,4!!! (при выборе аппаратов и проводников).

Инженер ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Сентября 2016 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

В проектах как раз и нужно учитывать

конечно это учитывается при расчетах и выборе оборудования

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines