АВР в сети 0,4 кВ. Схемы электрические принципиальные
|
Количество просмотров - 19696
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ingener 523
|
Здравствуйте! Подскажите как выполнить АВР на напряжение 0,4 кВ, раньше имел дело только со средним и высоким напряжением, там все понятно, а вот как сделать на 0,4 кВ. Времени очень мало, завтра нужна схема, по-этому пишу сюда. Думаю нужно будет заказывать релейный блочок, пока правда не знаю какой. Может подскажите литературу, где будет все подробно расписано про АВР на стороне 0,4 кВ. Буду очень признателен, если кто-то поделится примером.
|
|
|
|
|
АДЭС
|
Как пример:
|
Директор (Старые Дороги, Беларусь)
|
|
|
Привод
|
При этом выкладываю схему АВР типового шкафа
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Нович_ОК
|
Вот что у меня есть .... Дали на курсах ИЭК в Москве.
|
Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
|
|
|
Ingener 523
|
Всем огромное спасибо, за помощь! Буду теперь пытаться сделать по аналогии схему на GE.
|
|
|
|
Ingener 523
|
Сделал схему АВР на GE, как оказалось СВ там нету. Буду очень признателен если посмотрите.
|
|
|
|
ТОЭ
|
Сделал схему АВР на GE, как оказалось СВ там нету. Буду очень признателен если посмотрите.
У меня вопрос. Если исчезло напряжение на главном вводе от какого сигнала сработает катушка отключения автомата QF1
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ingener 523
|
У меня вопрос. Если исчезло напряжение на главном вводе от какого сигнала сработает катушка отключения автомата QF1
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1.
|
|
|
|
Vоlk
|
перечень элементов для возможности анализа без лишних трудозатрат приложите
|
|
|
|
ТОЭ
|
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1. Откуда возьмется напряжение 0,4 если оно отсутствует на шинах
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ingener 523
|
перечень элементов для возможности анализа без лишних трудозатрат приложите
Пока еще не готов, ищу реле напряжения на GE и лампочки ихние. Как будет готово выложу.
|
|
|
|
Ingener 523
|
От реле напряжения KV цепь 04 пройдет сигнал на независимый расцепитель QF1-ST1. Откуда возьмется напряжение 0,4 если оно отсутствует на шинах Как Вы видите тогда реализацию схемы?
|
|
|
|
ТОЭ
|
Как Вы видите тогда реализацию схемы? Может быть конструкцией этого автомата (марку Вы не пишете) предусмотрен минимальный расцепитель и отключение происходит при большом снижении или исчезновении напряжения. Я делал АВР на 200 А на контакторах.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Vоlk
|
Просто без перечня некоторые замечания неочевидны, а рыскать по каталогам нет времени Например, сигнал "отказ выключателя" - это аварийное срабатывание? Тогда это не отказ. А если именно отказ, то каким образом? Или, тип основных выключателей - графически показан как с тепловым расцепителем, что сомнительно. Или указание ламп как накаливания не факт, что верное. Общие рекомендации по оформлению: - не обозначать элементы с чисел (2QF), это отступление от ГОСТ; - всем элементам желательно присвоить числовое обозначение (не KV, а KV1); - обозначение светосигнальной арматуры желательно унифицировать - если трехпозиционное, значит все должны быть трехпозиционные (с кодом цвета) - есть мнение, что цветовая маркировка сигналов выполнена не по ГОСТ (хотя и так делают); По техническим вопросам - такие простые схемы (хлопушки) без механической и/или электрической временной блокировки вводов могут в некоторых случаях подавать кратковременно напругу с обеих вводов, прецеденты были
|
|
|
|
|