Электродинамические действия токов КЗ. Расчёт воздействия тока КЗ на изоляторы ошиновки

Количество просмотров - 2391
(ссылка на эту тему)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Коллеги, помогите вот в таком вот деле - на ПС 110/6 кВ расположение ошиновки 6 кВ в одном из помещений планируется в вертикальной плоскости на стене этого помещения (кронштейны изоляторов с изоляторами крепятся к стене). Стена кирпичная. Заказчик просит выполнить расчёт, показывающий выдержит ли данная стена/перегородка усилия возникающие в ошиновке при токах КЗ. И вроде бы понятно, что  динамическое воздействие следует считать по ГОСТ Р 52736, но есть нюансы, которые может быть кто то здесь мне объяснит:
1. по методике из ГОСТ Р 52736, следует находить силу действующую на один изолятор, но не понятно куда направлена эта сила (результирующая сила). На рис. 2а из этого ГОСТа для шин, расположенных в одной плоскости, не указано куда действует вектор этой силы (результирующей силы). Или может для каждой из фаз механические усилия направлены по разному?
2. в таблице 1 этого ГОСТа указано, что для случая расположения всех фаз в одной плоскости расчётной фазой является фаза В. Что это значит? При токе КЗ механические усилия возникают только в фазе В? Или они возникают во всех фазах, но максимальны в фазе В?

Может быть у кого то есть какая то другая методика проверки прочности конструкции, на которой расположены изоляторы при токах КЗ?
* gost52736.pdf
(1061.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2016 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

ну наврно в фазе В самые сильные взаимодействия возникают..вот и считается самый худший вариант

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Вот сделали расчёт. Кто шарит, посмотрите пойдёт такой расчёт или что-то в методике нужно подправить?
* Расчёт.pdf
(154.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]

? (Москва, Россия)
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Сентября 2016 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Дорогие коллеги! подскажите, может у кого есть методика расчёта механических сил действующих на каждую фазу ошиновки при трёхфазном кз? все три фазы находятся в одной плоскости

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Сентября 2016 года, 17:48
(ссылка на это сообщение)

таки пользуйтесь гост или рд по расчету ткз и термического и динамического действия
там есть таблица с коэффициентами, которые применимы для каждой фазы и различных случаев расположения фаз
YUK
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2016 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)


таки пользуйтесь гост или рд по расчету ткз и термического и динамического действия
там есть таблица с коэффициентами, которые применимы для каждой фазы и различных случаев расположения фаз

ок. всё вреде бы как хорошо. но! в ГОСТ Р 52736—2007 в таблице 1 для случая расположения фаз в одной плоскости указаны коэффициенты только для расчётной фазы В [улыбка] для фаз А и С ничего не указано. если дадите ссылку на какую либо таблицу ГОСТ/РД где есть коэффициенты для А и С буду очень признателен. (меня интересуют направления и модули сил во всех фазах)

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2016 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

направление - в плоскости расположения шин (сила Ампера)
а вот с модулями, конечно, посложнее, надо учитывать влияние каждой фазы, момент возникновения КЗ, слишком сложно это, не инженерно. примите как для фазы B, точно будет не больше
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 971, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines