Аппараты защиты. Выбор автоматического выключателя для частного дома

Количество просмотров - 1764
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Сентября 2016 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Выделили на дом 15 кВт.
Какой выбрать автоматический выключатель 25 А  или 32 А?
И с какой время-токовой характеристикой " C " или "D "?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Сентября 2016 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

расчетный ток 15/1.732/0,4= 21,6 А....при выборе автоматического выключателья где то читал береться коэффициент 1.2  на всякий разброс характеристик или чтото такое....1,2*21.6= 25,92 А.....значит 32А
а характеристику надобно смотреть какой у вас ток КЗ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

на всякий разброс характеристик или чтото такое....1,2*21.6= 25,92 А.....значит 32А

Если понадобится согласовывать проект, то сбыт такое никогда не пропустит.

Выделили на дом 15 кВт .

Какие у вас есть бумаги? С кем будете расплачиваться за электроэнергию?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Сентября 2016 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

25 А "С", однозначно, сети или сбыт не пустят больше.
Вообще схему сделайте и согласуйте с ними.
В схеме учтите все нюансы, такие как бокс для пломбировки автомата и прочее.
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Сентября 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Если понадобится согласовывать проект, то сбыт такое никогда не пропустит.

А"сбыт" то тут причём?

Инженер (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Сентября 2016 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

А"сбыт" то тут причём?

Обычно, прежде чем заключить договор на электроснабжение, необходимо согласовать узел коммерческого учета в организации, которая будет осуществлять поставки электроэнергии.
Как раз на подобные вещи там смотрят строго.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Сентября 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Обычно, прежде чем заключить договор на электроснабжение, необходимо согласовать узел коммерческого учета в организации, которая будет осуществлять поставки электроэнергии.
Как раз на подобные вещи там смотрят строго.


По Вашему получается, что номинал вводного АВ необходимо согласовывать со "сбытом" .
прочитай сообщение №1
Выделили на дом 15 кВт .


Инженер (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Сентября 2016 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

По Вашему получается, что номинал вводного АВ необходимо согласовывать со "сбытом" .

Да. Мощность мощностью, а больше 25А они поставить не дадут.
Иначе есть шанс что кто-то будет потреблять больше своих 15кВт.
(Кстати иногда кВт выделяют, иногда кВА. Тоже смотреть надо.)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Ноября 2016 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

15/0,38/1,73/0,9=25,4А (это с учетом cosф=0,9), то есть нужно выбирать 32А (даже если не пропустят с учетом разброса 1,25, то можно аргументировать, что берется ближайший больший (то есть значение тока уже больше 25А, значит 25 поставить не получится, выбираем 32А)?
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Декабря 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Аргументируйте, согласовывайте и присылайте сюда, а мы посмотрим.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Декабря 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

25А "С"
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1004, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vaqqav, Рафаэль 2015, Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines