Сообщение #1 : 17 Сентября 2016 года, 00:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте друзья!
Есть длинный коридор, в котором установлен ряд светильников. Каждый третий светильник выбран аварийным и, соответственно подключен к сети АО, питающейся от панели ППУ. Возможно ли такое решение? Как быть с сертификацией светильников по ГОСТ IEC 60598-2-22–2012?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Сентября 2016 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли такое решение?

какое решение ?
Каждый третий светильник выбран аварийным и подключен к сети АО - правильное решение и подключается к панели ППУ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2016 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Светильники эвакуационного освещения должны быть сертифецированы по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Как быть с этим?

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Сентября 2016 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

А в чем проблема? Вы не можете найти светильники для АО. отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012? Или Вам важно, что бы все светильники в коридоре были однотипными?
Светильники по ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 выдерживают температуру окружающей среды до 70 градусов. Имеют встроенную защиту от кз во внутренних цепях светильника, имеют или установленную на светильнике кнопку, или возможность дистанционной поверки светильника. В них много всего, чего нет у обычного светильника.
Сейчас реальность такова, что поголовно используют для АО обычные светильники. Но это чревато неприятными последствиями в случае пожара.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2016 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)


Вы не можете найти светильники для АО. отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012?


Отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 нашел только типа световых указателей. И Белый свет и Световые технологии предлагают только БАП для встраивания в стандартные светильники. 

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Сентября 2016 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Вам какие Светильники нужны? Офисные 600х600 с Блоком аварийного питания?

? (Москва, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Сентября 2016 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

Отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

Отвечающие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Сентября 2016 года, 22:08
(ссылка на это сообщение)

Аварийные Светильники БС отвечают требованиям данного ГОСТа

? (Москва, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Сентября 2016 года, 22:57
(ссылка на это сообщение)

Ошибся в предыдущем сообщении, светильники 600х600, соответствующие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Таких у БС нет

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Сентября 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

    В соответствие с п. 556.7.5 ГОСТ Р 50571.29-2009 для аварийного освещения могут быть использованы светильники, не удовлетворяющие требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22, содержащие блоки питания с аккумуляторами. При этом аппарат управления светильником должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 924 «Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп».

556.7.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 924.

Но этот ГОСТ в пересмотре на удаление раздела 556. Но пока действует

----- добавлено 18 Сентября 2016 года, 11:16 -----
Аварийные Светильники БС отвечают требованиям данного ГОСТа


А как у БС вот с этим пунктом ГОСТ IEC 60598-2-22:
22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.

П р и м е ч а н и е — Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.

Проверку проводят измерением и внешним осмотром.

Проектировщик (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Сентября 2016 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

у БС с этим пунктом всё хорошо, на электронных платах стоят предохранители.
Есть также специальный модуль защиты сети BS-BZ, c  дополнительным керамическим предохранителем,
который легко можно заменить на объекте.
Данный модуль был разработан по требованию заказчика.

----- добавлено 25 Сентября 2016 года, 18:41 -----

Ошибся в предыдущем сообщении, светильники 600х600, соответствующие ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. Таких у БС нет

да у БС нет, могу предложить светильники компании ЛЕД Эффект (посмотрите их сайт http://ledeffect.ru ), в настоящий момент мы разрабатываем совместный ассортимент (БАП БС - светильник ЛЕД Эффект), который будет сертифицирован на данный ГОСТ, пишите какой светильник интересен пришлю модель с БАП.

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 26 Сентября 2016 года, 08:41
(ссылка на это сообщение)

светильники компании ЛЕД Эффект (посмотрите их сайт http://ledeffect.ru ), в настоящий момент мы разрабатываем совместный ассортимент (БАП БС - светильник ЛЕД Эффект), который будет сертифицирован на данный ГОСТ, пишите какой светильник интересен пришлю модель с БАП


Какие светильники получатся в итоге? Цветовые температуры и пульсации в каких пределах?

Проектировщик (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 26 Сентября 2016 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

в соответствии с каталогом ЛЕД Эффект, БАП на цветовую температуру и пульсации не повлияет

? (Москва, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 26 Сентября 2016 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Понял, то есть они все свои светильники смогут стыковать с Вашим БАП

Проектировщик (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Сентября 2016 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

не все, готовится отдельный список (после тестирования), поэтому если интересно нужна модель, мы предоставим модель с БАП (если есть совместимость)

? (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1393, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines