Расчет токов короткого замыкания. Оформление расчета в проекте

Количество просмотров - 13277
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Государственная экспертиза запросила в замечаниях выполнить расчет токов КЗ. Подскажите, как это оформляется в проекте (стадия П)? Или эти расчеты предоставляются эксперту, а в проект не вносятся. Расчет надо делать по всем щитам? Объект - спецприемник... Не судите строго - сталкиваюсь с таким замечанием впервые, хотя экспертизу неоднократно проходили... Если можно - поделитесь примером оформления и расчета. Буду благодарна за любой совет опытных специалистов.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2016 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Обычно все расчеты хранятся в отдельном томе (-РМ - расч. материалы), этот том хранится в архиве проектой организаци. и уже по требованию экпертизы или заказчика им выдаются эти расчеты. А само офрмление - в произвольной форме, как текстовый документ  с рсугками, таблицами и т.д.

Инженер ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Сентября 2016 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

также как текстовая часть записки тока больше формул

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2016 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

Делаю текстовый файл, в форме приложения к разделу РЗА. ШИФР-ИОС1.3-РР1. В принципе, могу скинуть и пример, но у меня программный комплекс считает и выдает в автогад. Как такового расчета ручками не делаю, ибо уже лень)))

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Сентября 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Вот ГОСТ по оформлению проектной документации, страница 28. Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в
договоре (контракте) и задании на проектирование. Расчеты идут как прилагаемый документ например к разделу РЗА.

----- добавлено 26 Сентября 2016 года, 15:18 -----

Делаю текстовый файл, в форме приложения к разделу РЗА. ШИФР-ИОС1.3-РР1. В принципе, могу скинуть и пример, но у меня программный комплекс считает и выдает в автогад. Как такового расчета ручками не делаю, ибо уже лень)))

Какой программный комплекс используете?
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Сентября 2016 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Для сетей свыше 1кВ - EnergyCS ТКЗ, для сетей до 1 кВ - EnergyCS Электрика

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Сентября 2016 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Не сочтите за рекламу. Использую Аврал 3.0.8. Ввиду бесплатного варианта (без отчета) сначала выковыривал данные из .csv . Потом принаглел, в ворд ставлю вырезки скринов. Как-то без замечаний проходит.
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Сентября 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

EnergyCS

У Вас лицензионная или взломанная? Скачивал с рутрекера, так там все с глюками. Нельзя изменять параметры элементов.
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Сентября 2016 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Всё программные продукты CSoft лицензионные.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Ingener 523
***
Активный участник форумов

Все расчеты, которые понадобятся инженеру при проектировании, эксплуатации и наладке электроустановок.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Сентября 2016 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Жалко. Буду значить ручками все считать)))
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Сентября 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Может поможет ? Где-то ухватил ....
За одно и проверим.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Сентября 2016 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Отсутствует проверка на включающую способность аппарата.
Схемы нет, но, предположительно, неверно определен максимальный ток КЗ - не должно учитываться сопротивление вводного аппарата и под вопросом корректность учета кабеля в этом случае.
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Сентября 2016 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

почему-то сопротивления в мОм

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Сентября 2016 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

почему-то сопротивления в мОм

Чтобы токи были в килоамперах
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Сентября 2016 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

Отсутствует проверка на включающую способность аппарата

Формально проверять надо. Но при таком ТКЗ (22,4 кА) и откл.способности (65 кА) должно пройти. Между включающей способностью и ударным током зависисмость примерно одна (1,41 и Куд). Поэтому если по Iоткл прошло с хорошим запасом, то и вторая проверка пройдет.
P.S. Смущает значение 1-фазного тКЗ. Он больше 3-фазного. Для "треугольника-звезды" он либо равен 3-фазному, либо чуть меньше его (если учитывать доп. факторы).
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1303, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines