|
Проектирование шкафов. Применяемые НТД, СНиП, ГОСТ и другие документы
|
Количество просмотров - 6897
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Опти
|
Вопрос к сантехнику Ничего не попутали ? Я сантехников спросил - они че-то замялись с расчетом..? Расчет- тепловой. Сантехники обычно рассчитывают отопление зданий и помещений ( всего объема воздуха) с традиционными перегородками. Здесь- металлические шкафы с каким-то покрытием с неизвестным IP где возможен местный обогрев релейных отсеков или отдельных приборов, поэтому данный обогрев дело завода-изготовителя с указанием климатического исполнения
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Привод
|
Уважаемый, Привод. Не подскажите, как рассчитывается мощность резистора (обогревателя) для шкафов наружной установки? Из 55 лет моей проектной практики таким вопросом не занимался и обогреваемые шкафы не применял В шкафу счётчиков применяли обычную лампу накаливания
|
Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
поэтому данный обогрев дело завода-изготовителя Видимо так будет вернее.
|
|
|
|
|
Рамбовский
|
Лампа накаливания в щит мне кажется как то устарело. Вот ссылка на каталог по обогреву от ДКС https:/ /yadi.sk/i/JztLB1wivizL9 Можно найти это в технический каталогах Риттала и шнайдера и не только
|
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
в каталоге стр. 208 с формулами расчета
|
|
|
|
|
Posetitel
|
расчеты по этим методикам отличаются раза в 2 для минимальной температуры -40 градусов и минимальной рабочей +5 шкафа 1000х600х400 мощность обогрева получается около 1 кВт на первый взгляд уж больно много
|
|
|
|
Vоlk
|
считать надо самому, тогда претензии предъявлять некому будет и на зеркало пенять )) Законы теплотехники не зависят от мнений мененджеров
|
|
|
|
Diego
|
на первый взгляд уж больно много Без утеплителя мы будем греть улицу.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
в том и дело, что если применять законы теплотехники "в лоб", то как раз такие большие значения и ожидаемы, т.к. тепловое сопротивление металла крайне мало. должны быть нюансы, что-то вроде только локального обогрева вокруг, например, клемм, чтобы на них конденсат не выпадал, а на весь объем шкафа уже не так важно, или же температура должна быть близка к окружающей. да и само понятие выпадения конденсата в шкафу не до конца понятно, ведь точка росы зависит от влажности и может быть +12 градусов для сравнения антиконденсатный обогрев в приводах выключателей 50 Вт
|
|
|
|
|
Diego
|
в том и дело, что если применять законы теплотехники "в лоб" Первый закон термодинамики - никогда не упоминать о термодинамике. локального обогрева Звучит сомнительно, на самом деле. Если хотите поддерживать температуру в подобном щите, извольте ставить киловаттный нагреватель. Либо утепляйтесь, либо не расчитывайте на температуру +5 при наружной -40.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Температура обогрева не всегда нужна плюсовая, при-40 можно подогревать до -20 градусов, всё зависит от оборудования установленного в шкафу.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Ага, локальный обогрев жилого фонда - носки с подогревом.
|
|
|
|
|