Защита трансформатора цеховой ТП. Документы запрещающие использовать выключатель нагрузки
|
Количество просмотров - 6254
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Дмитрий 797
|
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался: выполнили защиту трансформатора 1000 кВА внутрицеховой ТП вакуумным выключателем, а заказчик хочет удешевить монтаж и поставить ВНА (разьединитель и предохранители). Есть ли какие-то документы, запрещающие это сделать?
|
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Добрый вечер,подскажите пож-та,может кто-то сталкивался..выполнили защиту трансформатора 1000кВА внутрицеховой ТП вакуумным выключателем,а заказчик хочет удешевить монтаж и поставить ВНА(разьединитель и предохранители).Есть ли какие-то документы,запрещающие это сделать?
Получил аналогичное задание, пробежался в гугле по теме. Защита от КЗ возлагается на предохранители или на вышестоящие аппараты, сам может отключать токи до 20 кА и выдержать сквозной ток 51 кА. Значит надо выяснить возможность работы системы какое-то время в неполнофазном режиме, если сгорят не все предохранители и просчитать токи КЗ
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Дмитрий 797
|
Сложная задача))Сослаться бы на какой-то пункт ПУЭ просто что нужно ставить вакуумник..
|
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
как раз ПУЭ допускает предохранители (если учтено вышестоящей защитой)
|
|
|
|
Дмитрий 797
|
А не подскажете какой это пункт ПУЭ..
|
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
глава 3.2, там совокупность пунктов
----- добавлено 03 Ноября 2019 года, 11:55 ----- основные 3.2.3, 3.2.58
|
|
|
|
Дмитрий 797
|
Может на это можно сослаться: 3.2.59. На трансформаторах мощностью 1 МВ х А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение: 2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.
|
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
как раз ПУЭ допускает предохранители (если учтено вышестоящей защитой) Для глухих присоединений при радиальной схеме часто вообще даже предохранители не ставят.
|
|
|
|
Vоlk
|
конечно - есть защита выше
|
|
|
|
Дмитрий 797
|
У нас в городе сетевая МРСК почему-то требует чтобы на трансы от 1000кВА включительно ставили вакуумники...
|
Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
так то город, а то цех
|
|
|
|
Sasha 4312
|
Добрый вечер,подскажите пож-та,может кто-то сталкивался..выполнили защиту трансформатора 1000кВА внутрицеховой ТП вакуумным выключателем,а заказчик хочет удешевить монтаж и поставить ВНА(разьединитель и предохранители).Есть ли какие-то документы,запрещающие это сделать? Странно, но у нас на предприятии вакуумники и масленники стоят на распределительной подстанции, а на трансформаторных подстанциях ТП и на ГРП, питающихся от распределительной подстанции, везде ВНА и предохранители. Первый раз слышу, что на ТП нужен вакуумник. Странно все это! Ни кто так раньше не делал. Вакуумники ставили только к тем трансформаторам, которые стояли на распределительной подстанции. Все остальное от лукавого!
|
|
|
|
Sasha 4312
|
Имеется в виду, что ГРП и РП, это подстанции получающие 10 киловольт, а распределяющие 0.4 киловольта. А просто распределяющая подстанция, это подстанция распределяющая сеть не ниже 6 киловольт. На высоковольтных подстанциях вакуумники ставят и на входе и на выходе
|
|
|
|
Ercin
|
Имеется в виду, что ГРП и РП, это подстанции получающие 10 киловольт, а распределяющие 0.4 киловольта. А просто распределяющая подстанция, это подстанция распределяющая сеть не ниже 6 киловольт. На высоковольтных подстанциях вакуумники ставят и на входе и на выходе
Не обижайте дедушку Вольта.) килоВольт (кВ).
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
не обижайте русский язык, в нем нет заглавных букв в середине слова. полное наименование именных единиц измерения с приставками кило-, нано- и т.д. пишутся с маленькой буквы. а сокращенное так, как написано
|
|
|
|
|