Свод правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий

Количество просмотров - 52014
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #166 : 13 Января 2017 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

читаем область действия 384-ФЗ. Пожалуйста. Счет пришлю личкой
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #167 : 13 Января 2017 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

То есть СД и прочие источники света на постоянном токе по пульсации будут безопасны?

Постоянный ток тоже может иметь пульсации. В СД светильниках с пульсациями менее 5% очень мощные фильтры стоят в выпрямителях. А если от аккумулятора питать, то да, пульсаций практически может не быть.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #168 : 13 Января 2017 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

Если сейчас начнут тестировать по-серьезному СД светильники, то рынок процентов на 50 очистится от "хлама" из-за "левых" декларируемых характеристик(кстати этим занялась серьезно "Честная позиция", с весны начнется серьезный контроль по "светотехнике"- кто из производителей нарушит попадет в "черный список", а это миллионные убытки)

Спасибо за наводку. Интересно. Хотя я больше надежд возлагаю на "РСТ" под Росстандартом, т.к. практика перехода в сферу только "бабок" благих идей от "независимых" лиц наблюдал не раз. Не исключено, что они примут "Честную позицию" в дальнейшем, они сами не исключали расширение лабораторий. Вы, если имеете выход на соответствующих лиц-предложите им такую идею, это было бы прекрасным итогом. В том числе и шагом на пути к широкому разрешению светодиодов, как мне видится
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #169 : 13 Января 2017 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Тогда еще вопрос, пульсации возможны только на переменном токе?

Постоянный ток тоже может течь в одном направлении но с временными промежутками то есть пульсировать.

То есть СД и прочие источники света на постоянном токе по пульсации будут безопасны?

Это как производитель сделает выпрямитель внутри лампы. Поставит конденсаторный блок питания с одним выпрямительным диодом то будет моргать, а сделает нормальный выпрямитель с фильтрацией , то почувствуем разницу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #170 : 13 Января 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Как то здесь на форуме выкладывали сайт где публикуются испытания по СД и другим источникам света, может кто вспомнит и поделится снова.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #171 : 13 Января 2017 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

ламптест от AMMO ?
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #172 : 13 Января 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, Точно, спасибо.
Тоэ, ElectroLamp, спасибо за ответы.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Andrudi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #173 : 13 Января 2017 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

А ну даже так оказывается.
Система инженерно-технического обеспечения здания или сооружения:

"...21) система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;..."
КонсультантПлюс, 1992-2017. И светильники тут не причем получаются?

Инженер (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #174 : 13 Января 2017 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Конечно "не причем"
Именно поэтому в статьях  384-ФЗ  чуть ли не десяток раз освещение упоминается. И поэтому же в ПП87 в разделе электроснабжение освещение обязательно. И опять поэтому по СанПинам оценка рабочего места делается, и при приемке замеры делаются и иногда (всего-лишь, к сожалению) внеочередные проверки проводятся. Пилите, Шура, пилите...
Andrudi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #175 : 13 Января 2017 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

По санпин проверят пульсации и уровень освещения и наверно дикомфорт. И как проверяют дискомфорт я к примеру не знаю. Но думаю это совсем другая тема.

Инженер (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #176 : 13 Января 2017 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Коненчо-конечно.  Если Вам нужно сделать любую хрень-не ищите оправданий, просто делайте под свою ответственность и не морочьте людям на форуме голову. Если Вы взамен разбитого пульсирующего с ЭмПРА с половиной неработающих ламп поставите новый светильник с Т5 - Вам только спасибо скажут. А вот, если  придя с детьми  в Школу, продвинутые родители попросят соответствующие органы разобраться с мертвенно бледным светодиодным китайским фуфлом, согласованным завхозом-не ждите сочувствия [подмигиваю]
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #177 : 13 Января 2017 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

значит я не могу и новый светильник Т5 купить не по проекту 60-ых годов

Странное восприятие. Т5 имеет "параметры и другие характеристики" не только соответствующие "проекту 60-ых годов", но и лучше.
Andrudi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #178 : 13 Января 2017 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

А вообще не говорил что нужно покупать фуфло. Это во всех вопросах не правильно.

Инженер (Петрозаводск, Россия)
Andrudi
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #179 : 13 Января 2017 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Восприятие возникло после слов volk. Что желательно подбирать новое по характеристикам это для меня понятно. Но как тут я понял , что важно что в проектах написано - туда гнул volk. А изначально просил помочь разобраться, что можно купить в соответствии с Санпин и 44-фз

Инженер (Петрозаводск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #180 : 13 Января 2017 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Все понятно с вами. Здесь еще тысячи участников. Завхозу привет
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 21  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
22 Февраля 2025 года, 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 271, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines