Добрый день.
Возникла задача подключить уникальную розетку (серия Plexo - Legrand IP55 скрытой установки!!) вот только кабель по потерям получатся сечением 6 мм2. Производитель розетки гарантирует подключение кабеля сечением до 2.5 мм2. Хочу предложить монтажникам стачивать концы кабеля до 2.5 мм2 для подключения. Чем такое решение может грозить или предложите другое решение.
PS уменьшение сечения на концах не должно привести к нагреву т.к. ток менее 16 А. Устанавливать дополнительные коробки тоже не хочется, т. к. это дополнительные объемы, а проект уже выдан.

Проектировщик (Курск, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Октября 2016 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Возникла задача подключить уникальную розетку (серия Plexo - Legrand IP55 скрытой установки!!) вот только кабель по потерям получатся сечением 6мм.кв. Производитель розетки гарантирует подключение кабеля сечением до 2.5мм. Хочу предложить монтажникам стачивать концы кабеля до 2.5 для подключения. Чем такое решение может грозить или предложите другое решение.
PS уменьшение сечения на концах не должно привести к нагреву тк ток менее 16А. Устанавливать дополнительные коробки тоже не хочется, тк это дополнительные объемы, а проект уже выдан.

Вы серьезно?[непонятно] Разрыв шаблона.
На такое сечение существуют специальные силовые разъемы.
з.ы.на мастерсити умрут со смеху.

? (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Октября 2016 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Производитель розетки гарантирует подключение кабеля сечением до 2.5мм.

Ставьте перед розеткой распаячную коробку и от нее идите кабелем 2,5. Ну и номинал автомата выбирать с учетом этого участка и номинального тока розетки.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Elomir
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Октября 2016 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Дам разъяснения.
1. Силовой разъем крайне нежелателен, тк розетка будет стоять в лаборатории (класс чистоты С) и подключаться в нее будет классическая вилка немецкого стандарта. Силовой разъем громоздкий и сильно выступает от стены на нем будет скапливаться пыль, что крайне нежелательно для чистого помещения.
2. дополнительные коробки ставить рядом не разрешат, разрешат только в запотолочном пространстве, но это дополнительные объемы работ по распайке кабеля и установке доп коробок, как и писал ранее проект уже выдан заказчику.

Проектировщик (Курск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Октября 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

1. Силовой разъем крайне нежелателен

И не надо его ставить
но это дополнительные объемы работ

Тогда предложите монтажником клеммы розетки расточить.
А если серьезно, то это выпускайте изм. или вносите авторским надзором. Ошибка ваша, что не предусмотрели.

----- добавлено 04 Октября 2016 года, 16:16 -----
Либо вообще ничего не делайте. Документацию то приняли.
Подскажите монтажникам за потолком поставить розетку и пускай в ИД это отобразят.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Октября 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Производитель розетки гарантирует подключение кабеля сечением до 2.5мм.

В ДКС- Круглый штыревой кабельный наконечник для провода 2,5- 6мм кв , ширина штырька - 2,6мм

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Октября 2016 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Возьмите глубокий подрозетник, за розеткой куча места, поставьте обычный клеммник и перейдите с 6,0 на 2,5. В чем проблема? если провод с многопроволочной гибкой жилой то и в обычном подрозетнике или в полуторном спокойно можно разойтись

Конструктор (Одесса, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Октября 2016 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Для многожильных проводов самый миниатюрный способ соединения
http://kvt.su/production/insulugs/iquick/sotk/
Годится ли для многожильных - ?
Ну и всегда можно отпаяться и поверх термоусадка, если уж клеммники никак.
У Wago eсть самые компактные (для такого сечения) 773-173 для одножильных как раз.
Скрутки СИЗ/КИЗ у того же КВТ, вполне можно втоптать в подрозетник.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 745, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines