Сообщение #1 : 11 Октября 2016 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

День добрый
Имеется дизель-генератор на 660 кВт. Нужно выбрать от него к щиту АВР кабель (100 м). Поставили задачу выбрать одножильный медный кабель. Подскажите, пожалуйста, какие марки подходят?
И на такой ток нужно будет в параллель пускать?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Октября 2016 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Минимум два медных 240мм

Инженер (Калининград, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Октября 2016 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Два ПвБбШв 4х240 в параллель, либо одножильный 240 мм для прокладки в земле (тоже 2 кабеля на фазу). Это минимум (по допустимому току нагрузки).

Инженер (Калининград, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Октября 2016 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Ток, примерно, 1050А (в зависимости от типа вашей нагрузки).

Инженер (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Октября 2016 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Поставили задачу выбрать одножильный медный кабель

Два ПвБбШв 4х240 в параллель

может  ПвБбШв 2х4(1х240)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2016 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Это и имелось ввиду.
либо одножильный 240 мм для прокладки в земле (тоже 2 кабеля на фазу)


Инженер (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Октября 2016 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)

виноват не заметил

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Октября 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Вот интересует медный одножильный,  марку кто-то может подсказать?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Октября 2016 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)


Вот интересует медный одножильный,  марку кто-то может подсказать?

Производство кабеля ВБбШнг осуществляется на кабельных заводах России.
Табличные данные для расчета веса кабеля ВБбШнг 1х240:
Количество жил и сечение, мм2   Наружный диаметр кабеля, мм   Масса 1 км кабеля, кг
   660 В   1000 В   660 В   1000 В
Кабель марки ВБбШнг с круглыми жилами
1 x 25   15   15,2   553   562
1 x 35   16,2   16,4   679   688
1 x 50   17,7   17,9   841   843
1 x 70      19,4       1081
1 x 95      21,5       1384
1 x 120      23       1647
1 x 150      26,4       2045
1 x 185      28,5       2462
1 x 240      31,7       3751
1 x 300      35,3       3843

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Октября 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Вот интересует медный одножильный,  марку кто-то может подсказать?

ПвБбШв 2х4(1х240)

Получается 8 кабелей ПвБбШв 1х240 тащите от дизеля до вашего главного щита (по 2 - на каждую фазу и 2 - на PEN).

Инженер (Калининград, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Октября 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Получается 8 кабелей ПвБбШв 1х240 тащите от дизеля

я нигде не могу найти этот кабель одножильный

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Октября 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

ОАО "Электрокабель". Да и аналогов много.

Инженер (Калининград, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Октября 2016 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Медный силовой кабель ВБбШнг 1х240 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах.
Для прокладки в земле, траншеях, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабель ВБбШнг не распространяет горение при прокладке в пучках

Инженер (Калининград, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Октября 2016 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


Медный силовой кабель ВБбШнг 1х240 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах.
Для прокладки в земле, траншеях, помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабель ВБбШнг не распространяет горение при прокладке в пучках

А допустимый ток какой?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1640, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Mav, Данил С, Sasha 4312, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines