Отключение вытяжных вентиляторов в квартирах при пожаре. Необходимо ли?
|
Количество просмотров - 6751
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Solo.pskov
|
Добрый. Прошу прощения если тема уже поднималась, ответа найти не смог. В санузлах и на кухнях квартир, установлены вытяжные вентиляторы. Требуется ли их отключать при пожаре? Ведь в каждую квартиру нужно ставить отдельный автомат с расщепителем, и вести к нему сигнал пожар!+ на каждый вентилятор ставить отдельный выключатель, ведь это отдельная группа питания. А это 1000 квартир.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Может проще обесточить подъезд?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
вы предлагаете при сигнале "пожар" в том числе во время проверок, обесточивать полностью все квартиры?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vladimir 1985
|
Нельзя отключать потребителей квартир (была похожая ситуации эксперт написал: "противоречит Ф123). Общеобменная вентиляция должна отключаться при пожаре. Предлагаю: На автомат питания вентиляторов кухни и санузла установить независимый расцепитель. На каждом этаже на лестничной клетке установить этажный коммутационный блок пожарной сигналиции "Болид" или др. (это делается в разделе "ПС") и на него завести контакты с независимого расцепителя.
|
Инженер (Калининград, Россия)
|
|
|
Infane
|
вы предлагаете при сигнале "пожар" в том числе во время проверок, обесточивать полностью все квартиры?
А вы предлагаете держать напряжение во время пожара? Вопрос ТС: вентиляторы установлены на каких этажах?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
вентиляторы установлены в каждой квартире.
А вы предлагаете держать напряжение во время пожара? напряжение ГРЩ отключит пожарное подразделение вручную, а не автоматика.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Solo.pskov
|
предложение Vladimir 1985 верно. Просто ставить эти системы из-за вентиляторов в 15 Вт....думал в нормативных документах найдется пункт который разрешает не отключать вентиляцию сан узлов...
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Может можно в шахту вентиляции поставить клапан который при сигнале "пожар" перекроит шахту? Такое решение возможно?
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Vladimir 1985
|
Ну, допустим, клапан закроет шахту, а вентиляторы продолжат работать (никто их не отключал). И что это будет!?
|
Инженер (Калининград, Россия)
|
|
|
Игорь 5363
|
Может можно в шахту вентиляции поставить клапан который при сигнале "пожар" перекроит шахту? Такое решение возможно? Вы видели планы архитекторов, и сколько там может быть этих шахт?
|
Конструктор (Одесса, Украина)
|
|
|
Electrik 1998
|
ну не 1000, как квартир
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Vladimir 1985
|
Кстати, а сколько этажей здание?
|
Инженер (Калининград, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Ну, допустим, клапан закроет шахту, а вентиляторы продолжат работать (никто их не отключал). И что это будет!? Ну и пусть гонят дым в шахту, воздухообмена не будет. Может вместо клапана, наоборот поставить вентилятор дымоудаления?
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Electrik 1998
|
Нет, клапан не получится, дым к соседям пойдёт.
|
Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
|
|
|
Vladimir 1985
|
Кстати, а сколько этажей здание?
|
Инженер (Калининград, Россия)
|
|
|
|