Отключение вытяжных вентиляторов в квартирах при пожаре. Необходимо ли?

Количество просмотров - 6750
(ссылка на эту тему)
Pum
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Октября 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

СНБ 4.02.01-03
12.3 Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения
или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирова-
ние электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной
сети освещения)
систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее —
системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:..... - это для РБ, В РФ должно быть что-то подобное.

? (Гомель, Беларусь)
Pum
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Октября 2016 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

А в РФ, судя по всему, по-другому: см. пост в 13.39
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t51614-350.html

? (Гомель, Беларусь)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Октября 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

12 этажей. 7 парадных. по 15 квартир на этаже

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Октября 2016 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Высота здания какая?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 12 Октября 2016 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

33-35 метров

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Октября 2016 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Ну тогда вообще проблем не вижу. Все равно делать автоматическое дымоудаление. Делайте как я говорил выше: На автомат питания вентиляторов кухни и санузла установить независимый расцепитель. На каждом этаже на лестничной клетке установить этажный коммутационный блок пожарной сигналиции "Болид" или др. (это делается в разделе "ПС") и на него завести контакты с независимого расцепителя.Даете задание пожарникам. Все это делают проектировщики раздела "ПС". Вам требуется только выдать им задание.

Инженер (Калининград, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 12 Октября 2016 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

В жилых зданиях высотой более 28 м-Тепловые пожарные извещатели АУПС (автоматические установки пожарной сигнализации) устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывание клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления.

СП 5.13130.2009 Таблица А.1 п.6.2-стр.64

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1409, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines