beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание ГРЩ двумя и более кабелями. Выполнение подключения на вводе к рубильнику, автомату

Количество просмотров - 2109
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Октября 2016 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!  [улыбка]
Вопрос вот в чем... [озадачен]
От ТП в ГРЩ идет линия 3 ВБбШВ-LS 4х120 (как пример), или 4 ВБбШВ-LS 4х120 (как пример)......на вводе в ГРЩ
кабели надо посадить: 1. на рубильник ;   2.на автомат.
Вопрос ...  как физически это сделать?
Может быть у кого есть подробная информация и чертежи...?


Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2016 года, 03:06
(ссылка на это сообщение)

Чертежи на какие автоматы или рубильники вас интересуют? Вопрос должен быть более конкретен.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2016 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Как вариант,  если возможно, поставить не 1 ВРУ на огромную нагрузку, а несколько ВРУ на нагрузку поменьше и в каждое заводить по  1-2 кабеля.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2016 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Через шины.На шины заводите пит.кабели, далее шинами или каб.перемычками на комм.аппарат.
Или через спец.доп.зажимы Расширители полюсов.

? (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

От ТП в ГРЩ идет линия 3 ВБбШВ-LS 4х120 (как пример)

ГРЩ никогда не состоит из голого рубильника или автомата. ГРЩ делают из низковольтных панелей ЩО70,  ЩО90 или аналогичных, а в их составе этот вопрос уже давным-давно решён: в вводных панелях предусматривается подключение до 6 кабелей в зависимости от типа вводной панели. Смотрите схемы: ЩО79-1-37 - 6 кабелей, 1-34 - 4 кабеля и т.д.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

ГРЩ никогда не состоит из голого рубильника или автомата.

Вот тут Вы не правы.
Для разграничения зон зачастую ставят просто шкаф с предохранителями и рубильниками. А по технике, голый рубильник может висеть просто на стене. Вариантов масса.
В данном случае поможет ошиновка, приходят ваши кабели на медные шины, далее шинами спускается уже к автомату.
Дополнительные спец. зажимы вообще шикарный вариант, но обычно их ждать надо долго.
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Октября 2016 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

При разработке конструкции надо решать конкретную задачу, а так вариантов ....
Вот пример подключения 9 кабелей.
* ГРЩ1 30.1.2014 (13) панель 3(2).pdf
(1482.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 126]

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 13 Октября 2016 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Вот тут Вы не правы.

Почитайте, что такое ВРУ и ГРЩ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines