Наружное освещение базы отдыха. Расчёт кабеля, прокладываемого к светильникам в траншее

Количество просмотров - 1846
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Октября 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Проверьте меня, пожалуйста. Электроснабжение всей территории делю на две группы. Первая группа питается щита НО, расположенного в электрощитовой одного корпуса, вторая группа от ЩНО другого корпуса.

Наружное освещение выполняю кабелем в траншее - АПвБбШп 5х16 мм2, длина до наиболее удаленного светильника на опоре 710 м, светильников 42, мощностью 40 Вт каждый. Нагрузка  этого участка 1,68 кВт. Потери проверила в программе Электрик получились 1,67.
Пугает длина, не слишком ли большая? (уменьшить возможно путем деления освещения допустим на три группы).
Кабель выбран верно?
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2016 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Сшитый полиэтилен дороговато, а почему не взяли ВБбШв или на крайняк СИП?
P/S/ Жилы 4.

? (Москва, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2016 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Пугает длина, не слишком ли большая?

На светодиодах как мне рассказывали поставщики тянули 5 км, и говорят можно больше.

Конструктор (Одесса, Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2016 года, 20:15
(ссылка на это сообщение)

Наружное освещение выполняю кабелем в траншее - АПвБбШп 5х16мм2, длина до наиболее удаленного светильника на опоре 710м, светильников 42, мощностью 40Вт каждый. Нагрузка  этого участка 1,68кВт. Потери проверила в программе Электрик получились 1,67.
Пугает длина, не слишком ли большая? (уменьшить возможно путем деления освещения допустим на три группы).
Кабель выбран верно?

Если "Электрик" выдал приемлемый результат, то какие сомнения?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2016 года, 20:37
(ссылка на это сообщение)

) сомнения в неопытности. Вдруг что то не так сделала. А у людей потом света не будет.
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2016 года, 20:40
(ссылка на это сообщение)


) сомнения в неопытности. Вдруг что то не так сделала. А у людей потом света не будет.

Завтра в 8-00 проверю на работе вашу линию тоже по Электрику

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Октября 2016 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Наружное освещение выполняю кабелем в траншее - АПвБбШп 5х16мм2, длина до наиболее удаленного светильника на опоре 710м, светильников 42, мощностью 40Вт каждый. Нагрузка  этого участка 1,68кВт. Потери проверила в программе Электрик получились 1,67.
Пугает длина, не слишком ли большая? (уменьшить возможно путем деления освещения допустим на три группы).
Кабель выбран верно?

Если Вы тянете 5 жил , то естественно делите светильники равномерно по фазам на три группы. У Вас нагрузка распределенная т.е. постепенно уменьшается к концу линии, а "Электрик" считает как сконцентрированную на конце линии длинной 710м . Поэтому при Al 6мм кв- потери в конце линии=4,23%,  при 10мм кв - 2,55%. Вывод - если пересчитаете потери как для распределенной нагрузки, возможно и 6мм кв подойдет, а Ваши 16мм кв тем более устраивают


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Октября 2016 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Тоэ, спасибо, вы бы какой кабель положили 10 или 16мм?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Октября 2016 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

10

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 916, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines