Вадик
|
Приветствую всех. Такой вот вопрос-нужно выбрать масляный тр-р в ЗТП для обеспечения питания жилого комплекса, Рр=834 кВт. По расчетной мощности проходят трансы на 630 кВА. Как теперь проверить их на перегрузку?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
Приветствую всех. Такой вот вопрос-нужно выбрать масляный тр-р в ЗТП для обеспечения питания жилого комплекса, Рр=834 кВт. По расчетной мощности проходят трансы на 630 кВА. Как теперь проверить их на перегрузку?
Вы хотите ставить тр-р 630 кВт - 1шт.?
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Вадик
|
Вы хотите ставить тр-р 630 кВт - 1шт.? 2 шт
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Alex Power
|
834/630 = 1,32 - это и есть перегрузка, т.е. 32% в аварийном режиме, когда один транс будет тянуть всех потребителей. В нормальном режиме - (834/630)/2 = 0,66.
|
|
|
|
Вадик
|
А разве не нужно 834 кВт в кВА перевести?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Alex Power
|
Сорян, не увидел разные размерности, да перевести конечно нужно! Возьми коэффициент 0,93, если не известен свой, и по аналогии с сообщением 4.
|
|
|
|
Вадик
|
В аварийном режиме коэфф должен быть меньше 1,4?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Alex Power
|
ПТЭ пункт 2.1.21. коэффициент перегрузки, в зависимости от времени работы в режиме перегрузки.
|
|
|
|
Samsony 1
|
в проектах при расчетах коэффициент перегрузки принимается не более 1,4
РД 34.46.501. 7.4. В аварийных случаях, если коэффициент начальной нагрузки не более 0,93, трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц допускают в течение не более 5 сут подряд перегрузку на 40 % сверх номинального тока на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки. При этом должны быть приняты все меры по усилению охлаждения трансформатора (включены все вентиляторы дутья, резервные охладители и т.д.).
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
в проектах при расчетах коэффициент перегрузки принимается не более 1,4 В паспорте на каждый трансформатор есть кривые перегрузки, так вот в проектах при расчетах учитываются реальные данные нормативных документов и паспортов на оборудование. А не просто принимается 1,4 и точка! Для удобства подсчета принимают 1,4 согласен, но не стоит забывать, что при 1,4 ваш трансформатор проработает всего лишь час! Далее идет обратная зависимости работы в перегрузе от общего срока эксплуатации трансформатора. Чем больше время перегрузки, тем меньше конечный срок эксплуатации.
|
|
|
|
Вадик
|
Ну вот в расчетах для авар случая получается - 906,5 кВА/630 кВА=1,44 Как мне пояснить это в записке? Согласно п. 2.1.21 Табл2 - не более 80 мин перегрузки?
|
Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
|
|
|
Alex Power
|
Да, так и напиши. Что аварийный режим рассчитан на период времени не более 80 мин. В течении этого времени оперативный персонал должен устранить причину аварийного режима, либо уменьшить нагрузку на трансформатора, путем последовательного отключения незначительных потребителей или потребителей имеющие III категорию надежности. Или так, или увеличивай косинус.
|
|
|
|
Alex Power
|
на время максимумов нагрузки общей продолжительностью не более 6 ч в сутки Вот ключевая фраза. Так что прочтите по-внимательнее еще раз этот пункт вместе с таблицей 7.1
|
|
|
|
Максим R
|
а почему не написать что 906,5/1,4 =647,5 кВА, значит, трансформатор 630 кВА не проходит, выбираем трансформатор 1000 кВА
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
трансформатор 630 кВА не проходит, выбираем трансформатор 1000 кВА Как минимум потому, что он дороже, как минимум. И смысл!? Если можно установить 630. А там уже глядите на перспективу сами, может и 1000 установить!
|
|
|
|
|