Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?
|
Количество просмотров - 14342
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ina
|
Никнейм, нет подмосковье. Это частная территория. Ни с кем согласовывать не требуется, только с заказчиком. Мне для себя понять нужно там заземление или нет.
|
|
|
|
Максим R
|
ПУЭ 6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Опти
|
заземляющие устройства для таких опор не требуются. Заземление светильников производится при помощи PEN-проводника питающей линии.
А на таблицу 1.8.38 закроем глаза?
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Никнейм
|
А на таблицу 1.8.38 закроем глаза? Конкретней, пожалуйста, что мы должны в ней увидеть касаемо рассматриваемого вопроса?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Ina
|
:)Всех прочитала. так что же делать в итоге? Контур у опор нужен? Понятно что не у каждой. На плане трассы рисовать заземление - допустим первой опоры, через 200 метров следующей. или не рисовать и только в ПЗ упомянуть что сопротивление должно быть не более 4 ом?
|
|
|
|
ТОЭ
|
А на таблицу 1.8.38 закроем глаза? Конкретней, пожалуйста, что мы должны в ней увидеть касаемо рассматриваемого вопроса? Таблица 1.8.38. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств. В строке №3- Электроустановки напряжением до 1 кВ с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (система TN) с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий - 4 Ом при линейном напряжении 380 В
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
ТОЭ
|
:)Всех прочитала. так что же делать в итоге? Контур у опор нужен? Понятно что не у каждой. На плане трассы рисовать заземление - допустим первой опоры, через 200 метров следующей. или не рисовать и только в ПЗ упомянуть что сопротивление должно быть не более 4 ом?
Ina! Почему Вы хотите в Вашем проекте применить нормы для воздушных линий? У Вас метал. опора с заходящим в нее кабелем 5х10. Внутри будет распайка без разрыва кабеля ( хорошо бы поставить аппарат защиты тонкого проводника уходящего на светильник), PE -жилу присоединяете к опоре и к корпусу светильника. ЗУ возле опор делать не надо, но перед подачей напряжения на Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами. В протоколе на суммарное сопротивление ЗУ по (ПУЭ табл. 1.8.38.) должно быть не более 4 Ом на каждой опоре. Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Юра 123
|
Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами. Это как - протокол металлическая связь между опорами?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами. Это как - протокол металлическая связь между опорами? Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь). Возможно такое испытание и не понадобится. Я имел в виду замер сопротивления между мет. корпусами соседних опор, если РЕ- проводник с плохим контактом или в обрыве, то сопротивление будет высоким
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Юра 123
|
Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь). Вы считаете , что между соседними опорами должна быть маталлосвязь? И "возможно" понадобятся такие измерения?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Я имел в виду замер сопротивления между мет. корпусами соседних опор, Поясните как это "..замер....."?
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
если РЕ- проводник с плохим контактом .. - это переходное сопротивление контактов, эти измерения оформляются протоколом.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
если РЕ- проводник ....... или в обрыве то и кабель "плохой" , для этого существуют другие измерения КЛ (согласно норм).
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители. не требуется контур наружного заземления для кабельной линии НО
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
В протоколе на суммарное сопротивление ЗУ по (ПУЭ табл. 1.8.38.) должно быть не более 4 Ом на каждой опоре. Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители. тогда надо проверять заземляющий контур ТП, а не бить дополнительные электроды
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
|