beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?

Количество просмотров - 13566
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Октября 2016 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, нет подмосковье. Это частная территория. Ни с кем согласовывать не требуется, только с заказчиком. Мне для себя понять нужно там заземление или нет.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 21 Октября 2016 года, 00:48
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 21 Октября 2016 года, 05:30
(ссылка на это сообщение)


заземляющие устройства для таких опор не требуются.
Заземление светильников производится при помощи PEN-проводника питающей линии.

А на таблицу 1.8.38 закроем глаза?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Октября 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

А на таблицу 1.8.38 закроем глаза?

Конкретней, пожалуйста, что мы должны в ней увидеть касаемо рассматриваемого вопроса?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Октября 2016 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

:)Всех прочитала. так что же делать в итоге? Контур у опор нужен? Понятно что не у каждой. На плане трассы рисовать заземление - допустим первой опоры, через 200 метров следующей. или не рисовать и только в ПЗ упомянуть что сопротивление должно быть не более 4 ом?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Октября 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


А на таблицу 1.8.38 закроем глаза?

Конкретней, пожалуйста, что мы должны в ней увидеть касаемо рассматриваемого вопроса?


Таблица 1.8.38. Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств.  В строке №3- Электроустановки напряжением до 1 кВ с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью  (система TN) с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий - 4 Ом при линейном напряжении 380 В

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Октября 2016 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)


:)Всех прочитала. так что же делать в итоге? Контур у опор нужен? Понятно что не у каждой. На плане трассы рисовать заземление - допустим первой опоры, через 200 метров следующей. или не рисовать и только в ПЗ упомянуть что сопротивление должно быть не более 4 ом?

Ina! Почему Вы хотите в Вашем проекте применить нормы для воздушных линий? У Вас метал. опора с заходящим в нее кабелем 5х10. Внутри будет распайка без разрыва кабеля ( хорошо бы поставить аппарат защиты тонкого проводника уходящего на светильник), PE -жилу присоединяете к опоре и к корпусу светильника. ЗУ возле опор делать не надо, но перед подачей напряжения на Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами. В протоколе на суммарное сопротивление ЗУ по (ПУЭ табл. 1.8.38.) должно быть не более 4 Ом на каждой опоре. Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Октября 2016 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами.

Это как - протокол  металлическая связь между опорами?

Инженер (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 21 Октября 2016 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)


Вашу линию должны быть протоколы испытаний электроустановки, где одно из испытаний должно называться- измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства , а также металлическая связь между опорами.

Это как - протокол  металлическая связь между опорами?


Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь). Возможно такое испытание и не понадобится. Я имел в виду замер сопротивления между мет. корпусами соседних опор, если РЕ- проводник с плохим контактом или в обрыве, то сопротивление будет высоким

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 21 Октября 2016 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь).

Вы считаете , что между соседними опорами должна быть маталлосвязь? И "возможно" понадобятся такие измерения?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 21 Октября 2016 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Я имел в виду замер сопротивления между мет. корпусами соседних опор,

Поясните как это "..замер....."?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 21 Октября 2016 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

если РЕ- проводник с плохим контактом ..

- это переходное сопротивление контактов, эти измерения оформляются протоколом.


Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 21 Октября 2016 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

если РЕ- проводник ....... или в обрыве

то и кабель "плохой" , для этого существуют другие измерения КЛ (согласно норм).

Инженер (Омск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 21 Октября 2016 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители.

не требуется контур наружного заземления для кабельной линии НО

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 21 Октября 2016 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

В протоколе на суммарное сопротивление ЗУ по (ПУЭ табл. 1.8.38.) должно быть не более 4 Ом на каждой опоре. Если больше, то тогда где -нибудь на линии (лучше в конце) будете добавлять заземлители.

тогда надо проверять заземляющий контур ТП, а не бить дополнительные электроды

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 981, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Vaqqav, Рафаэль 2015, Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines