Заземление парковых опор ОГК. Необходимость выполнения?

Количество просмотров - 13568
(ссылка на эту тему)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #46 : 20 Апреля 2017 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

И где на картинке РЕ?

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #47 : 20 Апреля 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

который на корпус приходит на пунктирную линию
...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 20 Апреля 2017 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)


который на корпус приходит на пунктирную линию
...

С какой кстати он PE?И как давно можно переходить с 4-х проводной сети на 5-ти проводную, просто взяв PEN и на корпус. Сначала PEN на землю, потом с земли PE.
Откуда взяли, что необходимо PE? 4-x проводной сети достаточно, с PEN-проводником для заземления опор.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 20 Апреля 2017 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

На сообщение №45
Если приводите картинку, то так 

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 20 Апреля 2017 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
проводник соединяющий  PEN и  какой то там корпус в целях электробезопасности  иначе и не назвать или зачем по вашему мнению он?

то что на  схеме не показано наличие заземления это не достаток схемы ведь оно должно быть если на опоре устанавливается какое то электрическое оборудование

тн с.jpg
 
* тн с.jpg
(113.26 Кб, 1056x546)  [скачать]  [загрузок: 549]




Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 20 Апреля 2017 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

2015 год тема на форуме:
Подключение светильников на железобетонных опорах от ВЛИ. Количество проводников?

Инженер (Омск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 20 Апреля 2017 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)


На сообщение №45
Если приводите картинку, то так  [Вложение №]

в четырехпроводных линиях РЕN идет по всей трассе пропуская через себя определенный рабочий ток и одновременно выполняя функцию защитного проводника присоединяясь к металлическим заземленным и не заземленным частям опор и оборудования. При этом часто требуется повторное заземление повышающее электробезопасность. Если на опоре  от РЕN отделился проводник выполняющий только защитную функцию и не предназначенный для рабочего тока,а РЕN пошел дальше, то этот проводник никак кроме РЕ не назовешь

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 20 Апреля 2017 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

В данном теме не нужно ничего выдумывать про PE или PEN. Есть ПУЭ гл. 2.4 начиная с п.2.4.38 можно почитать и понять, что PEN будет достаточно для ВЛ(ВЛИ), присоединение к PEN проводнику, считать PE, не совсем правильно, хоть там и нарисовано, с чем согласен...Однако в системе TN-C -это нулевой защитный проводник (п.1.7.35)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #54 : 20 Апреля 2017 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)


В данном теме не нужно ничего выдумывать про PE или PEN. Есть ПУЭ гл. 2.4 начиная с п.2.4.38 можно почитать и понять, что PEN будет достаточно для ВЛ(ВЛИ), присоединение к PEN проводнику, считать PE, не совсем правильно, хоть там и нарисовано, с чем согласен...Однако в системе TN-C -это нулевой защитный проводник (п.1.7.35)

* заземление РЕN.doc
(35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #55 : 20 Апреля 2017 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)



В данном теме не нужно ничего выдумывать про PE или PEN. Есть ПУЭ гл. 2.4 начиная с п.2.4.38 можно почитать и понять, что PEN будет достаточно для ВЛ(ВЛИ), присоединение к PEN проводнику, считать PE, не совсем правильно, хоть там и нарисовано, с чем согласен...Однако в системе TN-C -это нулевой защитный проводник (п.1.7.35)

[Вложение испорчено или не существует]


Это к чему?Так выделена заземляющая перемычка, да бы повторное заземление PEN, т.к опора металл. соединена  с землей(при условии не более 30 Ом). (да и что значит заземляющая перемычка, заземляющий проводник уж тогда)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #56 : 20 Апреля 2017 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

(да и что значит заземляющая перемычка, заземляющий проводник уж тогда)

Игра слов, а физический смысл один и тот же. Если на опоре будет светильник то к его корпусу пойдет такая же перемычка (проводник, РЕ-проводник, нулевой защитный проводник... кто еще добавит из старых и современных норм? )


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #57 : 20 Апреля 2017 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


(да и что значит заземляющая перемычка, заземляющий проводник уж тогда)

Игра слов, а физический смысл один и тот же. Если на опоре будет светильник то к его корпусу пойдет такая же перемычка (проводник, РЕ-проводник, нулевой защитный проводник... кто еще добавит из старых и современных норм? )
Если пойдет сразу на корпус (хоть и нарисовано, что PE по усл. обозначениям, но тогда не совсем логично ,что по PEN проводнику всегда же будет идти ток, и называя PE теряет смысл, ну да ладно...) Вот если бы PEN сначала зашел на землю (заземляющий зажим на опоре, а потом бы на корпус, то да PE))) Физика немного изменилась...



Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #58 : 20 Апреля 2017 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Вот если бы PEN сначала зашел на землю (заземляющий зажим на опоре, а потом бы на корпус, то да PE))) Физика немного изменилась...

Согласен, что так должно быть, но технически реализовать, при толстом кабеле, не разрезая его - трудно. Поэтому применяются  различные сжимы и перемычки со спорными наименованиями 
* ПУЭ.doc
(20.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]


Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #59 : 20 Апреля 2017 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)


Вот если бы PEN сначала зашел на землю (заземляющий зажим на опоре, а потом бы на корпус, то да PE))) Физика немного изменилась...

Согласен, что так должно быть, но технически реализовать, при толстом кабеле, не разрезая его - трудно. Поэтому применяются  различные сжимы и перемычки со спорными наименованиями  [Вложение испорчено или не существует]


Вообще в термины лучше бы смотреть в ГОСТ Р 30331.1-2013 он повыше ПУЭ будет, но наверное там тоже самое)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #60 : 20 Апреля 2017 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

но технически реализовать, при толстом кабеле, не разрезая его - трудно. Поэтому применяются  различные сжимы и перемычки со спорными наименованиями

В сообщении ТС написано какой кабель. Реализуется (5 жильный) технически, для НО, довольно просто.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4] 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1003, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Vaqqav, Рафаэль 2015, Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines