Щит наружного освещения микрорайона. Применение комплектного щита ВРШ-НО

Количество просмотров - 12776
(ссылка на эту тему)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 31 Октября 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Может кто подсказать марку или направление поиска для отдельно стоящего на улице щита наружного освещения, в котором бы было управление(не обязательно) и распределение по нескольким
группам?

Щит (Шкаф) наружного освещения и оборудование должно соответствовать условиям среды  УХЛ . Выбор щита  ШУНО, ЯУО  и т.д.


----- добавлено 09 Ноября 2019 года, 21:40 -----
Я всегда в таких целях использую скомпогованный самостоятельно щит, расчет на мощность обогревателя делаю, и всё.

Щит  для установки на улице окрашен порошковой эмалью ?

Инженер (Омск, Россия)
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Октября 2016 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю, они все с производства идут с порошковым покрытием, применял например ЩМПг ЕКФ со  степенью защиты IP54

Инженер (Актобе, Казахстан)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 31 Октября 2016 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Может сечение кабеля меньше?

Токи КЗ в конце линии получаются совсем небольшие. А если еще учесть, что в каждой опоре кабель резать будут, то надо бы и с запасом взять

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 31 Октября 2016 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Насколько я знаю, они все с производства идут с порошковым покрытием,

В этом то и дело. Ржавеют быстро.

Инженер (Омск, Россия)
Андрей, Актобе
**
Активный участник форумов

Lighting Project
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 31 Октября 2016 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Насколько я знаю, они все с производства идут с порошковым покрытием,

В этом то и дело. Ржавеют быстро.

нУ что же поделаешь! Таков наш суровый климат! Пластик трескается и рассыпается, метал ржавеет!  Там где я живу вообще, за год ЛЮБОЕ покрытие стало выцветать за год. В детстве все время дом стоял, цвет не менял, а за последние 2 года выцвел резко. раньше +30 - это аномально жарко, а теперь +32 это норма.

Инженер (Актобе, Казахстан)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 31 Октября 2016 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Пластик трескается и рассыпается, метал ржавеет!

Да это так (разобьют, украдут...). Хотя "пластик" на опорах (ЩУ) ставят высоко.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 31 Октября 2016 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

ЩМПг ЕКФ со  степенью защиты IP54


Щиты (Шкафы) : климатическое исполнение (УХЛ2) и степень защиты оболочки (IP54)
параметры не взаимоисключающие и не взаимодополняющие
УХЛ2 по ГОСТ 15150 - температурный диапазон от -60 до + 40 градусов и влажностью воздуха до 80%.

IP54 по ГОСТ 14254 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
-защищенность от попадания внутрь пыли (цифра - 5) и почти герметичная защита от попадания внутрь брызг воды (цифра - 4).


Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 22 Ноября 2016 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу подсказать, если кто знает. Какие датчики контроля напряжения используются в ВРШ-НО (RT1 – RT42)? Есть заказ, но в спецификации нет этих датчиков. И монтажники не могут рассчитать, сколько место выделить под них в шкафу.
ВРШ-НО-М10.jpg
 
* ВРШ-НО-М10.jpg
(1026.23 Кб, 4842x3389)  [скачать]  [загрузок: 1302]

Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 23 Ноября 2016 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

ВРШ -НО  (описание)
* ВРШНО.pdf
(200.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 334]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 23 Ноября 2016 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Вводно распределительный шкаф ВРШ - НО  М8...М16
* ВРШ НО М8.pdf
(1246.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 399]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 23 Ноября 2016 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

ВРШ - НО  (рисунки  габариты, ...)
панели ВРШ НО 8.png
 
* панели ВРШ НО 8.png
(102.89 Кб, 773x742)  [скачать]  [загрузок: 1151]
 
схемка.png
 
* схемка.png
(277.61 Кб, 1171x739)  [скачать]  [загрузок: 1164]
 
габарит.png
 
* габарит.png
(51.24 Кб, 956x729)  [скачать]  [загрузок: 1060]
 

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 23 Ноября 2016 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

.....Есть заказ, но в спецификации нет этих датчиков. И монтажники не могут рассчитать, сколько место выделить под них в шкафу.

Вы изготовляете ВРШ - НО самостоятельно или поставляет  "изготовитель (завод,фирма..)" ?

Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 23 Ноября 2016 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Спасибо, Юрий, за ответ.
Шкаф изготавливаем сами.
Дали проект, который у меня на схеме. И там, как и в схеме из МЭЛовского  каталога, про датчики написано, что это датчики АДС , и устанавливаются они, специализированной организацией.
Из-за нехватки места, шкаф делаем в 2-х панелях. На ввод ВРУ-1 2000х600х450, для вставок ВРУ-1  2000х800х450. У меня монтажники спрашивают, сколько места оставить в распределительном шкафу. А я ответить не могу, так как не знаю габаритов этих самых датчиков (АДС).

Инженер (Москва, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 23 Ноября 2016 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

......И там, как и в схеме из МЭЛовского  каталога, про датчики написано, что это датчики АДС , и устанавливаются они, специализированной организацией......

Вы сами всё написали.
Найдите габариты датчика ( в той же организации или в.....).
Перенесите панель телемеханики в другое место.
Как Вы в последствии будете сдавать "само изделие" заказчику?

Инженер (Омск, Россия)
Andrey_76
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 23 Ноября 2016 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Если кому будет нужно, то про датчики узнал.
В нашем проекте датчики RT называются AVS, производства фирмы ДЭП. Ни рисунка, ни схемки, ни габорита, в интернете я не нашёл.
Дозвонился до завода. Там сказали, что приборчик не настолько значимый, чтобы быть в их каталоге. Схемы, чертежа или фото у них тоже нет. [озадачен]
Могут объяснить только на словах. Что они похожи на клеммник шириной примерно 1 см, а высотой 3 см
Имеют 1 вход и 1 выход. Т.е. к ним подключается всего 2 провода.
Вот так.
А что вы имели ввиду, Юрий, под проблемой сдачи щита заказчику?


Инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1003, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Vaqqav, Рафаэль 2015, Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines