Сети наружного освещения. Запрет на воздушную линию в городской черте

Количество просмотров - 6116
(ссылка на эту тему)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Декабря 2017 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

ну тут  что сети наружного освещения можно делать  СИПами и в городах...и СИП и(или) кабелем...как ситуация обстоит...- и это правильно

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Декабря 2017 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

хм требование ТУ нарушают требования Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ

то есть эксперт  сделал замечание , что выданные ТУ нарушают ФЗ № 384. Требование; "Выдать  или получить",  "правильные" ТУ ?

Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 27 Декабря 2017 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

ну он вправе завернуть СИПы, несмотря что оно прописано в техусловиях, как несоответствующее приказу 1521,  который ссылается на СП42 2011 года...но как по мне, при наличии СП 42 2016 года , где данное решение  разрешено, такая позиция эксперта будет не верна

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 27 Декабря 2017 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

ну он вправе завернуть СИПы, несмотря что оно прописано в техусловиях, как несоответствующее приказу 1521,  который ссылается на СП42 2011 года...но как по мне, при наличии СП 42 2016 года , где данное решение  разрешено, такая позиция эксперта будет не верна

Вот к примеру такой гипотетический вариант- на одной стороне улицы стоят 16-ти этажки, на другой- частные 2х этажные дома- это пример не отвлеченный а довольно возможный, если формально подходить я на этой улице СИП использовать немогу т.к. застройка выше 4х этажей.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 27 Декабря 2017 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

..При этом Ленсвет до сих пор выдает нам ТУ на проектирование наружного освещения, где указывается, что применять нужно СИП...

и такие выдаёт   
ТУ Ленсвет.png
 
* ТУ Ленсвет.png
(561.91 Кб, 1122x693)  [скачать]  [загрузок: 186]


Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Декабря 2017 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)


..При этом Ленсвет до сих пор выдает нам ТУ на проектирование наружного освещения, где указывается, что применять нужно СИП...

и такие выдаёт    [Вложение испорчено или не существует]

Интересные ТУ: - Указывается, что линию выполнить подземным кабелем, но над детскими площадками его прокладывать не моги.
- Предусмотреть в опорах автоматические выключатели и без вариантов, в то время как мы уже в другой теме выяснили, что подавляющее большинство таких выключателей никуда не годятся для эксплуатации в уличных линиях освещения. Здесь уместнее предохранители с плавкими вставками.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 27 Декабря 2017 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

и такие выдаёт

Не очень понятно- кабель же в земле, при чем тут "над площадками", 3 пункт про складывающиеся опоры "порадовал", похоже это ноу-хау стали применять широко.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Декабря 2017 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

и такие выдаёт

Не очень понятно- кабель же в земле, при чем тут "над площадками"

это просто очень сжатое цитирование ПУЭ
Цитата
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Декабря 2017 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Потрясающе! Лишнее подтверждение, что нормы и правила пишут люди, исходя из того, какие тараканы шевелятся у них в мозгах в момент написания правил. Это 2 взаимоисключающие версии пункта 12.25
+ 100

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Декабря 2017 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

ну он вправе завернуть СИПы, несмотря что оно прописано в техусловиях, как несоответствующее приказу 1521,  который ссылается на СП42 2011 года...но как по мне, при наличии СП 42 2016 года

Предусмотреть в опорах автоматические выключатели и без вариантов, в то время как мы уже в другой теме выяснили, что подавляющее большинство таких выключателей никуда не годятся для эксплуатации в уличных линиях освещения. Здесь уместнее предохранители с плавкими вставками.

"Эксперт" вправе отменить :?
-  выданные ТУ.
- при "отмене" ссылаться на СП ..11 г, при наличии СП ...16г.
- автоматические выключатели прописанные в ТУ
и что ещё "он" может отменить.

Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 28 Декабря 2017 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.

Я это понимаю все, но при чем тут пункт ПУЭ про воздушные линии СИПом когда там линия кабелем в земле, это же 2 разные вещи.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 28 Декабря 2017 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)


"Эксперт" вправе отменить :?
-  выданные ТУ.
- при "отмене" ссылаться на СП ..11 г, при наличии СП ...16г.
- автоматические выключатели прописанные в ТУ
и что ещё "он" может отменить.

Думаю, он отменить не в праве, а вот выдать отрицательное заключение, изложив свои замечания по этим пунктам с рекомендацией устранить их, включая пересогласование с заказчиком ТУ, он может.

Директор (Королев, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 28 Декабря 2017 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

.....замечания по этим пунктам с рекомендацией устранить их, включая пересогласование с заказчиком ТУ,....

То есть возможно отрицательное заключение на основании "неправильных" ТУ по мнению "эксперта".
Технические условия на электроснабжение – это документ, в котором собраны все требования, выполнение которых необходимо для подключения ………., которые и выдаются на основании  (861 правил, ст. 48 ГрК., и т.д.)


Инженер (Омск, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 28 Декабря 2017 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

по мнению "эксперта".
не по мнению эксперта в данном случае он вам пропишет нарушение обязательного   из СП 42 2011 года, требование которого необходимо для выполнения 384 ФЗ...и опять же в данной ситуации это будет неверно потому что есть СП42 2016 года ....это решение с СИП приемлемо я думаю разговор с эуспертом по данному вопросу приведет  к тому  что решение пройдет но опять же смотря какой упертости  эксперт..., но до 2016 года вы гарантировано получаете невыполнение 384 ФЗ

Я это понимаю все, но при чем тут пункт ПУЭ про воздушные линии СИПом когда там линия кабелем в земле, это же 2 разные вещи.
ну при подобном сочетании требований выполнение сетей кабелем  в земле автоматически оградит от прохождения сетей наружного освещения над детской площадкой...на ТУ наверняка есть болванка ее и штампуют.... может как то было освещение  воздушными линиями вот фраза и затерялась...

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 28 Декабря 2017 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

опять же смотря какой упертости  эксперт...

Сегодня 2017г.
"Эксперт" вправе выдать отрицательное заключение на основании "неправильных" выданных ТУ ? И рекомендовать заказчику перезаключение "ихних".

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 966, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines