beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22223
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288592
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГРЩ и ВРУ с разными системами заземления. Соединять шину PEN ВРУ с шиной PE ГРЩ?

Количество просмотров - 2078
(ссылка на эту тему)
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Октября 2016 года, 19:45
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги!

В существующем производственном здании для питания соседнего здания потребовалось установить ВРУ на существующей питающей линии которая идёт в ГРЩ. Во ВРУ используется система TN-C, а в ГРЩ TN-C-S. ВРУ и ГРЩ находятся в разных помещениях. Нужно ли соединять шину PEN ВРУ с шиной PE ГРЩ отдельным проводником?
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2016 года, 07:15
(ссылка на это сообщение)

Можете изобразить структурную схему с указанием существующих и проектируемых ВРУ и ГРЩ

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2016 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли соединять шину PEN ВРУ с шиной PE ГРЩ отдельным проводником?

Линия от ВРУ до ГРЩ, как я понял, не входит в объемы проектирования и реконструкции не подлежит на данном этапе. Соединять отдельным проводником не обязательно, но желательно. это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alex Power
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Октября 2016 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Не совсем корректно писать о системах заземления применительно к ВРУ или ГРЩ в частности.
Первая буква систем, в данном случае T, говорит о заземлении источника питания, которого в рамках ВРУ и ГРЩ нет.
Теперь по сути, если ВРУ вновь устанавливаемая, разделите там общую шину на 2, и потом PE обоих щитовых объедините, а к новому зданию пойдет пятижильный провод.
Ernaton
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Октября 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)


Можете изобразить структурную схему с указанием существующих и проектируемых ВРУ и ГРЩ

Прикладываю структурные схемы до и после выполнения работ.


Не совсем корректно писать о системах заземления применительно к ВРУ или ГРЩ в частности.
Первая буква систем, в данном случае T, говорит о заземлении источника питания, которого в рамках ВРУ и ГРЩ нет.
Теперь по сути, если ВРУ вновь устанавливаемая, разделите там общую шину на 2, и потом PE обоих щитовых объедините, а к новому зданию пойдет пятижильный провод.

Да, согласен. Второе здание хотят запитать через существующий четырёхжильный кабель. Прикладываю структурные схемы до и после выполнения работ.
* структурная схема для форума.dwg
(285.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
структурная схема для форума-Model.png
 
* структурная схема для форума-Model.png
(8.47 Кб, 1280x1024)  [скачать]  [загрузок: 236]
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Октября 2016 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли соединять шину PEN ВРУ с шиной PE ГРЩ отдельным проводником?

Да, нужно будет проложить проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов, например ст.полосу

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Октября 2016 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

для уравнивания потенциалов в одном здании шины PEN и PE нескольких вводных устройств должны быть соединены

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Октября 2016 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Соединение шин PEN и PE есть, через PEN, отдельного проводника пока не требуется.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Октября 2016 года, 04:03
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не имеет смысла у вас проводник PEN при подключение щита с разделением РЕ с N должен подключатся к РЕ, а уже через перемычку запитывается N.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Октября 2016 года, 06:10
(ссылка на это сообщение)

Вопрос не имеет смысла у вас проводник PEN при подключение щита с разделением РЕ с N должен подключатся к РЕ, а уже через перемычку запитывается N.

в том и вопрос, что в щите ВРУ - PEN
будьте внимательны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Октября 2016 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Проводник PEN (нулевая жила) может отгореть, например на вводе, поэтому нужно проложить проводник ДСУП

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 966, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, Alltta, УЦ РЕСУРС, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines