Освещение зон повышенной опасности. Эвакуационное и резервное освещение

Количество просмотров - 7616
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 07 Января 2020 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

СП 256.1325800.2016 (введен в марте 2016) - считаю противоречит специализированному по освещению СП 52.13330.2016 (введен в мае 2017).

Увы, СП256 есть. Или есть обоснование не придерживаться его требований? Указанное в нем резервное освещение пока ничему не противоречит. Просто приводит к тому, что оно должно быть отдельным.

а вот фразы в СП439 вообще какие-то конфликтные
СП 439.1325800.2018
6.2 Резервное освещение не допускается использовать для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.
6.6 Резервное аварийное освещение должно работать до восстановления питания рабочего освещения.
Эвакуационное освещение предусматривается независимым от резервного освещения.

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 07 Января 2020 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

по видам аварийного освещения (резервное, освещение путей эвакуации, освещение зон повышенной опасности, антипаническое и пр.) см. табл. 9.1 СП 439.1325800.2018, это последняя норма, остальные противоречат и скорее всего будут исправлены или заменены.

----- добавлено 07 Января 2020 года, 19:35 -----

а рабочее освещение - по СП 52.13330.2016

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 07 Января 2020 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Где противоречия между СП439 и СП256 в вопросах резервного освещения? И там и там оно есть, ничего не поменялось. В СП256 раскрыт список помещений, в которых должно быть резервное освещение. В СП439 в эти помещения добавлено эвакуационное без исключения резервного.
В СП256 последние изменения вносили в 2019 году. Что-то поменялось? Вы серьезно считаете, что будет пересмотрено/исправлено резервное освещение? Сомневаюсь. Теперь это на усмотрение экспертов - как захочет эксперт прочитать п.6.2 и 6.6, так и будет проектировщик штамповать освещение.

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 07 Января 2020 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

Где противоречия между СП439 и СП256 в вопросах резервного освещения?

в СП 439.1325800.2018 (табл. 9.1) - в электрощитовых - Освещение зон повышенной опасности
в СП 439.1325800.2018 (табл. 9.1) - определен перечень помещений с резервным освещением, электрощитовых там нет
в СП 256.1325800.2016 (п.5.1.2) - в электрощитовых - Резервное освещение
в СП 52.13330.2016 (п.7.6.6 )  - примерный список помещений для резервного освещения есть

поэтому оба - СП 256.1325800.2016 и СП 52.13330.2016  противоречат СП 439.1325800.2018 в части вида освещения в одних и тех же помещениях.
поэтому применять нужно последние нормы, а не противоречащие старые.


Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 07 Января 2020 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

поэтому оба - СП 256.1325800.2016 и СП 52.13330.2016  противоречат СП 439.1325800.2018 в части вида освещения в одних и тех же помещениях.

С чего вы решили, что поменялся вид освещения в помещениях с приходом СП 439? Лично у меня ощущение, что добавился другой вид в некоторые помещения. Именно добавился. Я могу предположить, что указание в таб.9.1 резервного освещения только в некоторых медицинских помещениях, якобы исключает необходимость в резервном освещении в остальных, где это это не указано данной таблице. Тогда согласно этой таблице, в электрощитовой спортивных сооружений вообще не надо никакого (кроме рабочего).

? (Петрозаводск, Россия)
Sobolev
*
Участник форумов

Телеком-оборудование
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 11 Января 2020 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

У нас не видел такой реализации, на западе - только по фильмам. Если отрубается свет, загорается освещение не от генератора, а какое-то тусклое, как будто от солнечных батарей, что ли... Что это?

Инженер сетей (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 11 Января 2020 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Это просто снижение светового потока в аварийном режиме. Для снижения нагрузки. У нас (т.е. НЕ за бугром) тоже самое для очень многих аварийных светильников (в первую очередь-для автономных). К примеру, используется одна светодиодная "линейка" из , например, четырех при аварии основной сети.  
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 960, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Ogurcofff, Земский, Pyromaniac 92, РоманC, Госсть, Валерий 91, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines