размещение электрооборудования вне помещения. Можно ли разместить дробилку под навесом?

Количество просмотров - 1048
(ссылка на эту тему)
Евгений36
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Октября 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Суть проблемы: Пытаюсь заняться переработкой ПЭТФ-отходов, имею участок пром.назначения и неотапливаемое помещение 15 м. кв.на нём. Для питания дробилки измельчения пластика требуется 7,5 кВт 380 в.  Решил электрифицировать. Могу-ли я
установить дробилку вне помещения. под навесом(дробилка на колёсах, HFS-400, её можно перемещать). Можно-ли установить трёхфазную розетку на внешней стене здания (щит вру спроектирован внутри)?

Индивидуальный предприниматель (Борисоглебск, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Октября 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

проверьте степень защиты двигателя и климатическое исполнение, если все норм, то пожалуйста.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Евгений36
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Октября 2016 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

степень защиты IP 44

Индивидуальный предприниматель (Борисоглебск, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Октября 2016 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Важно не только IP, но и климатическое исполнение У2 или УХЛ2 в зависимости от Вашего региона.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Евгений36
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2016 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

УХЛ4. (торгующая фирма так ответила). Проектировщик не соглашается в одном помещении дробилку и вру размещать.

Индивидуальный предприниматель (Борисоглебск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Октября 2016 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Проектировщик не соглашается в одном помещении дробилку и вру размещать.

и правильно делает.

ГОСТ 32396—2013
Степень защиты ВРУ по ГОСТ 14254 от прикосновения к токоведущим частям и других внешних
воздействий в смонтированном положении должна быть не ниже:
а) в одно- и многопанельных ВРУ, устанавливаемых на полу в электрощитовых помещениях:
- при закрытых дверях со стороны обслуживания и с боковых сторон - IP2X;
- сверху, снизу и сзади - IP00;
- при открытых дверях (степень защиты, обеспечиваемая защитными ограждениями по 6.2.23 в
направлении обычного доступа к аппаратуре) - IP2X;
- отсека коммерческого учета при закрытой его дверце или двери панели - IP2X;
б) в одно- и многопанельных ВРУ, устанавливаемых в зданиях на полу вне электропомещений:
- при закрытых дверях - IP31, со стороны нижнего основания, примыкаемого к полу - IP00;
- при открытых дверях (степень защиты, обеспечиваемая защитными ограждениями по 6.2.23 в
направлении обычного доступа к аппаратам) - IP2X;

а пыль и грязь от дробилки еще та будет

если только не установить ВУ с соответствующей защитой

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2016 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)


УХЛ4


Помещения с регулируемым микроклиматом. Т.е. не только на улице, но и в неотапливаемом помещении нельзя.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 966, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Shvet, Андрей 37, Wespe, Alltta, УЦ РЕСУРС, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines