Сообщение #1 : 27 Октября 2016 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Поручили делать вынос ВЛ 10кВ с территории застройки. Было принято решение по территории застройки пройти кабелем, а потом снова вернуться на существующие опоры.
Подобное не делал, поэтому возникают вопросы:
1. С обоих концов кабельной вставки (ПУЭ 2.5.124) должны быть установлены ОПНы. Обязательна ли установка разъединителей? Если да, то с обоих ли концов?
2. Есть ли узлы установки ОПН на ВЛИ(И) без разъединителей при переходе в КЛ в типовых?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2016 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Есть фото опор с гугла, вдруг кто определит, что за опоры и по какому типовому)
_Опоры сущ1.jpg
 
* _Опоры сущ1.jpg
(527.11 Кб, 1531x612)  [скачать]  [загрузок: 2755]
_Опоры сущ2.jpg
 
* _Опоры сущ2.jpg
(548.38 Кб, 1312x723)  [скачать]  [загрузок: 2675]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Октября 2016 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

1. С обоих концов кабельной вставки (ПУЭ 2.5.124) должны быть установлены ОПНы. Обязательна ли установка разъединителей? Если да, то с обоих ли концов?

нет, не обязательно.

2. Есть ли узлы установки ОПН на ВЛИ(И) без разъединителей при переходе в КЛ в типовых?


"ВЛИ" это 0,4кВ и преимущественно СИП.

На фото опоры ВЛ, скорее всего, по серии 3.407.1-143, выпуск 2. Там узлы посмотрите, которые вам интересны.

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Минато
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2016 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

В Беларуси, например, требуется установка разъединителя с заземляющими ножами на первой опоре от опоры с кабельной муфтой на кабельных вставках.
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Ноября 2016 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

В Московской области ПАО МОЭСК требует вот такую "классическую" схему.
IMG_20161102_092025.jpg
 
* IMG_20161102_092025.jpg
(2465.38 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 2710]
IMG_20161102_092043.jpg
 
* IMG_20161102_092043.jpg
(2251.36 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 2525]

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Ноября 2016 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

вот такую "классическую" схему

Красиво жить не запретишь)

А что там за муфты стоят между КЛ и ВЛ? Как-то хлипковато смотрится.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Ноября 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

хорошо сделано, для эксплуатации

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Ноября 2016 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Я просто думал, что для перехода обязательно должна быть муфта типа 3ПКМЧ. (если опираться на типовой проект)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Ноября 2016 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

На фото смущает, что жилы так свободно висят - не схлестнет ли их при сильном порыве ветра.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Swindler
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2016 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Не знаю может и схлеснёт. Там провод СИП.

? (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Ноября 2016 года, 22:02
(ссылка на это сообщение)

Листаю интернет и прихожу к выводу, что мачтовые муфты КМА и КМЧ сейчас никто не применяет почти и найти их очень сложно.
Может есть у кого узлы с переходом ВЛ-КЛ, где используются современные муфты, нормально закрепленные на опоре, а то то, что на фото доверия у мну не вызывает...Особенно в случае голых проводов.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 13:16

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1100, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Мерк Иван, Alltta, РоманC, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines