Светильники аварийного освещения. Определение и конструктивные особенности
|
Количество просмотров - 23962
(ссылка на эту тему)
|
|
|
GSU
|
если бы знал, не спрашивал)
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Другое интересно. По какому стандарту вы будете проверять огнестойкость? Хорошо поставлен вопрос. Такого стандарта по отношению к светильникам нет)
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
|
Никнейм
|
Открыл ГОСТ 50571.29-2009 556.7.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения, соответствующие требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или двумя лампами применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. При этом аппарат управления должен соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 924.
Господа, прошу пояснить про наличие встроенных АКб в светильниках, предназначенных для аварийного освещения - выходит вне зависимости от категории электроснабжения этих светильников АКБ должен быть внутри него?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Vоlk
|
иными словами здесь написано вот что: - или ты ставь светильник по IEC 60898-2-22; - или тебе разрешается забыть про IEC 60898-2-22, но тогда будь добр поставь встроенную батарейку (или выносную в составе составных светильников) и драйвер, который сможет работать с батарейкой. А игры с союзами, частицами и особенностями перевода здесь не к чему- это не пожарный закон (где лингвистика-наука наук), а тут наши переводчики и не такое могут учудить А вообще, я бы порекомендовал забыть про 50571.29 в части АО, что бы там нормотворцы не думали-у буржуев его (ихнего варианта) уже нет и он полностью (в этой части) перешел в тот IEC, который у нас переведен как 50571.5.56. Но, конечно, дело твое
|
|
|
|
ElectroLamp
|
У нас скоро отменят все, что связано с АО в 50571.29. По крайней мере вопрос об этом уже поставлен. Поэтому можно им воспользоваться, но в любой день окажется, что отменили.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
- или ты ставь светильник по IEC 60898-2-22; хмм... но я так понимаю у нас такие светильники только Белый свет делает, но там светильники практически неприменимы для рабочего освещения и вид у них "оригинальный". Выходит как по старинке с выделением части светильников, необходимых для обеспечения нормируемой освещенности, в АО с обособленной запиткой по I категории и огнестойкой проводкой уже нельзя? А вообще, я бы порекомендовал забыть про 50571.29 в части АО Но, я так понимаю, формально могут заставить установить светильники с БАП? Или, если его нет (вроде бы) в перечне к ФЗ, то и какбэ не обязателен к применению?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Vоlk
|
только Белый свет делает Во-первых, у БС есть и неплохие светильники и в принципе, при всех их недостатках, они вроде готовы браться за новые изделия Во-вторых - не только, хотя сортамент действительно ограничен. Световые технологии, АО "Протон" (г. Орел). Еще некторые, якобы берутся Даже те же АСТЗ для ряда светильников формально имеют некое соответсивие 60898-2-22 (другой вопрос что только отдельным пунктам). Но они тоже готовы сертифицировать по всему стандарту (обещали)
|
|
|
|
Vоlk
|
Выходит как по старинке с выделением части светильников, необходимых для обеспечения нормируемой освещенности, в АО с обособленной запиткой по I категории и огнестойкой проводкой уже нельзя? я разрешаю ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) эксперты ГГЭ (некоторые)-нет ))) какбэ не обязателен к применению? как бы не обязателен
|
|
|
|
Роспроект
|
эксперты ГГЭ (некоторые)-нет ))) На основании чего?
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
божественного происхождения
|
|
|
|
GSU
|
Какая у Вас задача? Пришлите в личку, может подберем решение.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
GSU
|
В продолжение темы, сделали несколько моделей с керамическими клеммниками
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
В продолжение темы, сделали несколько моделей с керамическими клеммниками Ну все, теперь ElectroLamp может спать спокойно ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|