beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22208
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Светильники аварийного освещения. Определение и конструктивные особенности

Количество просмотров - 23958
(ссылка на эту тему)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 01 Ноября 2016 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

вы ГОСТ внимательно прочтите, там все должно быть в светильнике
зачем вы опять городите что ни попадя

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 01 Ноября 2016 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)

Нет. Это (установка FU в коробках на потолке) неправильное решение со многих точек зрения. Не надо такое делать.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 01 Ноября 2016 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Нет. Это (установка FU в коробках на потолке) неправильное решение со многих точек зрения. Не надо такое делать.

Я же писал:"Если смотреть на проблему не с точки зрения требований ГОСТ, а чисто из личного мнения"

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 02 Ноября 2016 года, 00:47
(ссылка на это сообщение)

Да и не только по нормам, а именно и по здравому смыслу - много неудобств и возможных проблем, вплоть до серьезных. Это и неудобство обслуживания  и возможные проблемы при неселективной работие и необходимость работ в участке сети при рядовом КЗ и ошибочный выбор по иным параметрам. Распределенная аппаратура всегда несет потенциально больше проблем, чем сосредоточенная. В отличие от изоляторов при КЗ (для АПС), здесь такой аппарат будет работать и при любом КЗ по законам физики. Если разработать принципиально новое устройство, которое не будет срабатыват при КЗ (вплоть до максимально ожидаемых и допустимых значений), но будет работать при внешнем источнике пламени-тогда еще дело иное. Можете патентовать, кстати ))) В таком случае (при необходимости такой отдельной дополнительной защиты) надо или переходить на слаботочные системы (где изоляторы КЗ значительно более "естествены" или делать что-то типа мини радиальной подсистемы на участок (помещение, например, где минимальное количество последовательных светильников, вплоть до единственного)) с мини щитком (коробкой), которую опускать вниз, как положено, у в нее уже ставить аппаратуру защиты ( предохранители), согласовывая характеристики защиты с вышестоящей защитой и выбирая по всем нормам (по стойкости КЗ и пр.).
Но, кстати и коробки и автоматы (а не только светильники) так же могут иметь не так уж и много смысла без четко оговоренных критериев испытаний (о чем я выше писал) и без определенных конструкций - да потому, что при разных условиях и они могут замкнуть в пламени через токопроводящие дорожки в продуктах сгорания. Я ведь не зря про керамический автомат писал - любой автомат вполне себе сгораем...
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 02 Ноября 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

От большинства проблем спас бы нас керамический клеммник. Такие клеммники уже не такой уж дефицит сейчас.
Если светильников АО не много, то можно и на каждый светильник АО отдельную защиту в щитке.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 02 Ноября 2016 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)


От большинства проблем спас бы нас керамический клеммник.

Не факт. Достаточно голословно. Вот если бы вы здесь представили результаты огневых испытаний... [улыбка] Что-то мне подсказывает, что для стандартных конструкций светильников (с заметной горючей массой) разница испытаний при т.н. стандартном пожаре (логарифмическая зависимость температуры от времени по гост на испытания стройконструкций и кабелей) между светильниками с керамическим и обычным клеммником может быть с гулькин нос.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 02 Ноября 2016 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

разница между светильниками с керамическим и обычным клеммником может быть с гулькин нос.

Максимально приближать предохранители к клеммнику. Может быть разработать клеммник со встроенным предохранителем.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 02 Ноября 2016 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Такие есть, насколько я знаю (не керамические) Даже со встроенным реле клеммники есть
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 02 Ноября 2016 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Не керамические я видел такие

Проектировщик (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 02 Ноября 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

читаю тему, но бегло, поэтому может упускаю некоторые моменты.
по мне, так цитата норматива, к которой апеллирует ElectroLamp
"22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи. Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом."
совершенно не принуждает применять керамические клеммники.
Данное требование относится к применению внутренних предохранителей, т.е. чтобы при КЗ внутри светильника не вырубался автомат в щитке, питающий группу светильников. В примечании так и написано.
Грубо говоря, когда перегорает лампочка, свет гаснет во всей квартире, приходится идти включать автомат в щитке, вот чтобы такого не было при работе аварийного освещения.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 02 Ноября 2016 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Данное требование относится к применению внутренних предохранителей, т.е. чтобы при КЗ внутри светильника не вырубался автомат в щитке, питающий группу светильников. В примечании так и написано.

Именно так, но в том числе и в случая пожара светильник не должен коротить сеть.

Проектировщик (Москва, Россия)
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 07 Ноября 2016 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

Резюме:
аварийные светильники - с предохранителем от КЗ (с керамическими клеммами?)
электропроводка - огнестойкая
распаечные коробки - огнестойкие с керамическими клеммами
вопрос по ЩАО
- нужны ли керамические клеммы?
- должны ли быть огнестойкими, иначе как будет выполняться 123-ФЗ?
особенно для систем АО Централизованного типа, когда источник питания (например ИБП) стоит в электрощитовой на 1 этаже, а щиты разбросаны по зданию.
для автономных систем огнестойкость ЩАО (как впрочем и электропроводки) не актуальна.

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 07 Ноября 2016 года, 21:59
(ссылка на это сообщение)

По букве закона сложно доказать необходимость огнестойких щао. По духу-можно. Но если говорим о духе, т.е. смысле, то неплохо бы не забывать, что эвакуация должна наступить до достижения семидесяти градусов на путях эвакуации
GSU
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 07 Ноября 2016 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

например, ситуация - пожар в электрощитовой (рядом с электрощитовой) и большое здание, протяженные коридоры:
- если автономная система, ЩАО сгорел и бог с ним, аварийные светильники переключились на свои  АКБ
- если централизованная система, ЩАО сгорел и отключились светильники на этаже/пожарной зоне, хотя АКБ ИБП еще питает систему
поэтому и возник вопрос

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 07 Ноября 2016 года, 22:15
(ссылка на это сообщение)

Вы сами то прочитайте свой вопрос. Щитовая выгорожена. Пожар в щитовой не означает пожар в других помещениях и одновременную аварию. При возникновении пожара в любом помещении по нормам должна организовываться эвакуация, а она регламентирована и нормами и регламентами. Т.е. могут быть отдельные случаи, в которых вопрос имеет право на жизнь, но в общем случае не желательно накручивать. На аэс для систем важных для безопасности рассматривается отказ по общей причине (пожар, например). Вот там рабочие щиты питания и резервного не стоит устанавливать в одном помещении.
Другое интересно. По какому стандарту вы будете проверять огнестойкость?
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 13  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1138, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Artchem, Dmitriy52nnov, Jordaned, УЦ РЕСУРС, Shvet, Imp, Земский, Чистильщик, S. Keeper
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines